如题按规范在空调机房隔墙处已加防火阀,70度。机房外的空调区的空调风管的保温材料用橡塑,难燃B1级(英国标准零级,德国阿乐斯)那么,防火阀前后2米范围内要用不燃保温材料吗?由于玻璃棉的保温性能较差,本人不情愿采用不燃的带铝箔玻璃棉产品。问了审图公司,说不需要,但设计院说要。个人认为,即使火灾烧进了空调机房,又能如何?我们的空调机房只有机房门上方有进出的风管,穿墙套管内有岩棉封堵,其余三个面是混凝土墙,或者砖砌新风井、排风井。
如题
按规范在空调机房隔墙处已加防火阀,70度。机房外的空调区的空调风管的保温材料用橡塑,难燃B1级(英国标准零级,德国阿乐斯)
那么,防火阀前后2米范围内要用不燃保温材料吗?由于玻璃棉的保温性能较差,本人不情愿采用不燃的带铝箔玻璃棉产品。
问了审图公司,说不需要,但设计院说要。
个人认为,即使火灾烧进了空调机房,又能如何?我们的空调机房只有机房门上方有进出的风管,穿墙套管内有岩棉封堵,其余三个面是混凝土墙,或者砖砌新风井、排风井。
所有进井的风管上均有防火阀。
且空调机房内有自动喷水灭火喷头。
请问,穿越空调机房的空调风管的保温材料仍然用橡塑(外包玻璃防火布)可以吗?
12楼
实际只要风管过墙处用不燃材料填死缝隙即可。
======================
你的意思是不需要在防火阀前后2米范围内使用不燃保温材料,只在穿墙处用不燃材料填死缝隙?
回复
13楼
你太臭屁了,你这种项目我做多了,不仅设计,包括现场指导施工和调试。
回复
14楼
你太臭屁了,你这种项目我做多了,不仅设计,包括现场指导施工和调试。
================================
算我臭屁。
是不是仅在过墙处填塞不燃材料即可,而不需要在防火阀前后两米范围内用不燃保温材料?
回复
15楼
我这项目全国不超过10个。
我是真心请教问题。
回复
16楼
只能给你四个字:井底之蛙
回复
17楼
据我所知,很多项目的AHU机房靠百叶门回风,门后不加防火阀,那么该AHU机房带百叶门的这一面墙就是不防火了的,空调风管也就不需要在穿这面墙处加防火阀了。
回复
18楼
老兄,请回答问题好不好?
回复
19楼
我们从来不用百叶回风,另外有一种东西叫做防火百叶,听说过没有?
回复
20楼
多谢图示。
我想知道的是,除了过墙防火封堵外,该防火墙两侧的空调风管在2米范围内一定要用不燃保温材料,如玻璃棉吗?
回复
21楼
欧文斯科宁当然知道。
我这项目,先选最好的材料、品牌,然后再谈价钱。
前面说了,送风温度比较低,按设计院的计算,最低13度左右。
所以,一旦铝箔破损,结露滴水的后果很严重。而铝箔破损,是无法避免的,中国工人的素质大家都知道。
所以,不选择用玻璃棉,哪怕它是世界第一品牌。
我的主要问题是,规范规定防火阀前后两米的范围用不燃材料保温,到底是出于什么考虑?(这里指穿过AHU机房门上方隔墙的空调风管)
如果是为了护AHU,我看大可不必。如果是为了防止火灾蔓延,也没这种可能啊,AHU机房没有风管通向其他防火分区(进风井除外,但风井是砖砌的,耐火极限够了)
这种情况下我看空调机房隔墙处的防火阀都没必要加,AHU不算贵重物品啊(与办公设备相比)。
回复