如题按规范在空调机房隔墙处已加防火阀,70度。机房外的空调区的空调风管的保温材料用橡塑,难燃B1级(英国标准零级,德国阿乐斯)那么,防火阀前后2米范围内要用不燃保温材料吗?由于玻璃棉的保温性能较差,本人不情愿采用不燃的带铝箔玻璃棉产品。问了审图公司,说不需要,但设计院说要。个人认为,即使火灾烧进了空调机房,又能如何?我们的空调机房只有机房门上方有进出的风管,穿墙套管内有岩棉封堵,其余三个面是混凝土墙,或者砖砌新风井、排风井。
如题
按规范在空调机房隔墙处已加防火阀,70度。机房外的空调区的空调风管的保温材料用橡塑,难燃B1级(英国标准零级,德国阿乐斯)
那么,防火阀前后2米范围内要用不燃保温材料吗?由于玻璃棉的保温性能较差,本人不情愿采用不燃的带铝箔玻璃棉产品。
问了审图公司,说不需要,但设计院说要。
个人认为,即使火灾烧进了空调机房,又能如何?我们的空调机房只有机房门上方有进出的风管,穿墙套管内有岩棉封堵,其余三个面是混凝土墙,或者砖砌新风井、排风井。
所有进井的风管上均有防火阀。
且空调机房内有自动喷水灭火喷头。
请问,穿越空调机房的空调风管的保温材料仍然用橡塑(外包玻璃防火布)可以吗?
32楼
据我所知,所有项目的AHU机房靠百叶门回风,门后都加防火阀。还是熟悉一下规范吧,《高规》8.5.3.2和《建规》10.3.12里面关于风管进出机房加防火阀说得清清楚楚,而且《建规》10.3.12还是强条。
回复
33楼
安全问题都有规定了~还非得出事了追究到责任了才醒悟?
回复
34楼
大家都说得很好,我是新手,学习下:lol
回复
35楼
做上海、重庆和深圳三个地方的项目,风管保温不许使用橡塑保温,炒其它地方单的时候业主威逼利诱我在设计说明中注明风管保温采用用橡塑保温涡也不干,我告诉他可以不按图施工,让我来来回回修改那不行:lol
回复
36楼
还在采用橡塑板做风管保温的估计是受了那本图集《民用建筑工程暖通空调及动力初步设计深度图样》的影响,里面确实示范风管保温用保温材料采用阻燃型橡塑海棉。
回复
37楼
对此问题,我一直也有疑问:
除防火阀前后管道,是允许使用难燃材料作为保温的。这说明,难燃保温材料在火灾时并没有产生毒气、助燃的作用,退一步说,即使有危害,也不多防火阀处那几米材料。这样看来,防火阀前后的一段管道禁止使用难燃保温,其目的只能是对防火隔断加强保护,但问题在于,没有保温的风管也没有其他保护措施啊?而用难燃材料保温也没有削弱防火阀处的防火性能吧?为什么不行?
从对规范的态度上,设计院的人一般都会选择执行规范,除非经消防局同意可对规范的条文不执行。在具体项目上,如欲改变这种不甚合理的情况,最好是让消防局召开专家会确定。对于大项目应该会有专门的消防性能化设计的专家会,可将其作为一个小问题提出来解决。否则单就这一件事倒有些不值当。
回复
38楼
虚心向各位专家请教,多提出好的解决方法。
回复
39楼
向各位大哥大姐,前辈们学习了,谢谢,非常感谢!
回复
40楼
既然是顶级的项目,就用顶级的东西呗,有钱还怕没东西吗?楼主担心过度了