如题按规范在空调机房隔墙处已加防火阀,70度。机房外的空调区的空调风管的保温材料用橡塑,难燃B1级(英国标准零级,德国阿乐斯)那么,防火阀前后2米范围内要用不燃保温材料吗?由于玻璃棉的保温性能较差,本人不情愿采用不燃的带铝箔玻璃棉产品。问了审图公司,说不需要,但设计院说要。个人认为,即使火灾烧进了空调机房,又能如何?我们的空调机房只有机房门上方有进出的风管,穿墙套管内有岩棉封堵,其余三个面是混凝土墙,或者砖砌新风井、排风井。
按规范在空调机房隔墙处已加防火阀,70度。机房外的空调区的空调风管的保温材料用橡塑,难燃B1级(英国标准零级,德国阿乐斯)
那么,防火阀前后2米范围内要用不燃保温材料吗?由于玻璃棉的保温性能较差,本人不情愿采用不燃的带铝箔玻璃棉产品。
问了审图公司,说不需要,但设计院说要。
个人认为,即使火灾烧进了空调机房,又能如何?我们的空调机房只有机房门上方有进出的风管,穿墙套管内有岩棉封堵,其余三个面是混凝土墙,或者砖砌新风井、排风井。
所有进井的风管上均有防火阀。
且空调机房内有自动喷水灭火喷头。
请问,穿越空调机房的空调风管的保温材料仍然用橡塑(外包玻璃防火布)可以吗?