层高没有超过6米的空间,按规范是一定要划分不超过500平方的防烟分区的,那么层高超过6米的呢,比如层高在7.5米左右,是否就一定不准划分防烟分区,还是也可以划分不超过500平方米的防烟分区?我目前就碰到这样一个工程,一个防火分区面积在5000平方左右的丙类厂房,每层层高在7.5米,如果不划分防烟分区,一个防火分区的排烟量是很大的,需要好几台风机,风管截面也很会很大。是否可以划成不超过500的防烟分区,多个分区共一个排烟系统,这样排烟风量可以适当降小,风机台数也可以减少。请高手解惑。
层高没有超过6米的空间,按规范是一定要划分不超过500平方的防烟分区的,那么层高超过6米的呢,比如层高在7.5米左右,是否就一定不准划分防烟分区,还是也可以划分不超过500平方米的防烟分区?我目前就碰到这样一个工程,一个防火分区面积在5000平方左右的丙类厂房,每层层高在7.5米,如果不划分防烟分区,一个防火分区的排烟量是很大的,需要好几台风机,风管截面也很会很大。是否可以划成不超过500的防烟分区,多个分区共一个排烟系统,这样排烟风量可以适当降小,风机台数也可以减少。请高手解惑。
2楼
不能自然排烟么?,这么高的厂房?顶部能不能开排烟窗?你就算不划分排烟分区也可以考虑用多台风机,做多个排烟系统排烟,只是火灾时是同时开的。
回复
3楼
划分防烟分区跟高度有关系吗?
回复
4楼
层高超过6米厂房不应划分防烟分区。一般厂房排烟不设置管道风机排烟,而采用屋顶式排烟风机排烟。只要装在屋顶就可以了,无风管。
回复
5楼
可以研究一下烟气运动,如果空间比较大,烟气会自然上升然后初步冷却,形成层化。
空间大于6米,不会停留余人流疏散高度一般为1.8m以下,完全没有必要再对烟气扩散予以控制,其扩散的高度已经不会对人员疏散产生影响。完全可以视为一个防烟分区。排烟量按面积X60,多设几台排烟机均匀布置即可。
回复
6楼
如果只有一层的话,我也知道在屋顶设排烟风机。这个工程是两层的。我目前是按照不划分防烟分区来做的。
回复
7楼
层高超过6米厂房不应划分防烟分区。一般厂房排烟不设置管道风机排烟,而采用屋顶式排烟风机排烟。只要装在屋顶就可以了,无风管。
回复
8楼
如果是划分为多个防烟分区,肯定还是可以划分防烟分区时候的排烟量少,比如,5000的面积,划分为10个防烟分区,总的排烟量是500*120=60000,不划分防烟分区时,如果只用一台风机,就是5000*60=300000的风量,大多了
回复
9楼
划分防烟分区不受500每平方控制,防烟分区按防火分区划分,可以多布几套排烟系统,排烟口间距符合规范要求就行了。