层高没有超过6米的空间,按规范是一定要划分不超过500平方的防烟分区的,那么层高超过6米的呢,比如层高在7.5米左右,是否就一定不准划分防烟分区,还是也可以划分不超过500平方米的防烟分区?我目前就碰到这样一个工程,一个防火分区面积在5000平方左右的丙类厂房,每层层高在7.5米,如果不划分防烟分区,一个防火分区的排烟量是很大的,需要好几台风机,风管截面也很会很大。是否可以划成不超过500的防烟分区,多个分区共一个排烟系统,这样排烟风量可以适当降小,风机台数也可以减少。请高手解惑。
层高没有超过6米的空间,按规范是一定要划分不超过500平方的防烟分区的,那么层高超过6米的呢,比如层高在7.5米左右,是否就一定不准划分防烟分区,还是也可以划分不超过500平方米的防烟分区?我目前就碰到这样一个工程,一个防火分区面积在5000平方左右的丙类厂房,每层层高在7.5米,如果不划分防烟分区,一个防火分区的排烟量是很大的,需要好几台风机,风管截面也很会很大。是否可以划成不超过500的防烟分区,多个分区共一个排烟系统,这样排烟风量可以适当降小,风机台数也可以减少。请高手解惑。
12楼
xj.7204 发表于 2010-9-3 14:19 划分防烟分区跟高度有关系吗?有,6米以上不分防烟分区
回复
13楼
pingooo 发表于 2010-9-3 14:47 层高超过6米厂房不应划分防烟分区。一般厂房排烟不设置管道风机排烟,而采用屋顶式排烟风机排烟。只要装在屋 …除顶层外,可以在外墙上开窗,没有窗可以做外墙!
回复
14楼
joe0507 发表于 2010-9-3 14:55 可以研究一下烟气运动,如果空间比较大,烟气会自然上升然后初步冷却,形成层化。空间大于6米,不会停留余 …:victory:鼓掌!!!!!!!!!!!!!
回复
15楼
huabohou 发表于 2010-9-7 16:45 如果只有一层的话,我也知道在屋顶设排烟风机。这个工程是两层的。我目前是按照不划分防烟分区来做的。外墙也可以留洞安装风机!
回复
16楼
yingzi 发表于 2010-9-15 11:44 如果是划分为多个防烟分区,肯定还是可以划分防烟分区时候的排烟量少,比如,5000的面积,划分为10个防烟分 …多分几个风机呀!!!!!!
回复
17楼
jichuyh 发表于 2011-4-7 17:30 划分防烟分区不受500每平方控制,防烟分区按防火分区划分,可以多布几套排烟系统,排烟口间距符合规范要求就 …不是把,要在防火分区的范围内划分防烟分区的!不是吗?
回复
18楼
junshaobaobao 发表于 2012-5-30 17:03 同意
回复
19楼
但一定要注意自然排烟不能超过12米,超过12米必须要机械排烟。
回复
20楼
当然不能划分防烟分区
回复
21楼
我们做这种厂房的排烟,都是做屋顶式排烟风机,不需要划分排烟分区,排烟面积*60*1.15=排烟量,然后均匀布置一下,大概用几台风机,排烟量/风机数量=单台风机的风量,风机数量越多,风机的风量就越小。厂房好多都是做彩钢屋面的,最好给结构专业提一下条件。