有一个十二层的建筑,六至十一层为带卫生间的客房,若每层设有服务台,请问客房内还需设喷头吗
有一个十二层的建筑,六至十一层为带卫生间的客房,若每层设有服务台,请问客房内还需设喷头吗
免费打赏
tiantian
2002年03月07日 13:09:08
2楼
必须设,规范有要求
回复
飘摇
2002年03月07日 13:13:49
3楼
规范上好象是说二类高层建筑每层有服务台的话则客房内可以不设喷头吧
回复
bobzbx
2002年03月07日 20:10:40
4楼
我在规范上见到的是楼层有服务台的可仅在走道设置喷头,客房内可不设。