十二层的塔楼顶有一屋顶水箱,距十二层楼面有7M的高差,请问一般从水箱至最不利点消火栓或喷头的水头损失会有多大,各位计算得多的同行能否提供一个经验数值以供参考

十二层的塔楼顶有一屋顶水箱,距十二层楼面有7M的高差,请问一般从水箱至最不利点消火栓或喷头的水头损失会有多大,各位计算得多的同行能否提供一个经验数值以供参考
免费打赏
ouyibing
2002年03月08日 12:52:33
2楼
得根据设计流速和管径大小计算,有公式的,翻翻书
回复
竹松居士
2002年03月09日 13:32:08
3楼
请注意规范要求的好象是静压
回复
mr_wen
2002年03月09日 16:27:53
4楼
7m好象是刚好够(高规),多层好象只要设在最高点即可,但有喷淋时要保证5m动压,
对否?好久每做消防了.
回复