请教=水泵的选择
blouice
blouice Lv.2
2010年09月03日 15:36:13
只看楼主

我们公司想租一个水库用于绿化浇水,管子要铺设6500米,每小时出水量800立方米,管子直径300mm,请问我们该选用个什么样的泵来满足输水需求呢?请大家指点指点,谢谢各位啦

我们公司想租一个水库用于绿化浇水,管子要铺设6500米,每小时出水量800立方米,管子直径300mm,请问我们该选用个什么样的泵来满足输水需求呢?
请大家指点指点,谢谢各位啦
免费打赏
wato92
2010年09月04日 14:49:23
2楼
你要根据水泵的流量、扬程来选择水泵,流量已经知道了,但是你的扬程不知道呀?所以没法选泵了,大的方面你可以选用离心泵,也可以选用潜水泵。
回复
blouice
2010年09月08日 12:44:21
3楼
请问扬程不是可以算吗?
回复
asaslgt
2010年09月08日 13:21:47
4楼
扬程当然可以算啦,但你得知道以下条件:水库的最高和最低水位,需要绿化点的地面高程,绿化需要的水头和水量;再根据需要的水量、管径和管长来计算水头损失,这个可以查表的,给排水设计手册第一册就可以查,最后用绿化水头加地面高程再减去水库最低水位,这就是静扬程,静扬程加上水头损失就是动扬程,即水泵扬程。哎,觉得给排水专业的人员应该加强专业的学习啊,选泵是最基本的啊。
回复
waterabcd
2010年09月08日 15:05:02
5楼
楼上的仁兄分析的还行,不过人家没有说他是给排水专业的人员啊。还要人家查大部头的给排水设计手册......
回复
manchu
2010年09月08日 18:14:24
6楼
简单一点就直接按前面的选个潜水泵,放进水库就好了,考究一点做个取水泵房,不过800立方/小时的流量选择300的管道太小了,千米水头损失46m多(钢管,塑料管大概20m),6500m管道要299m水头损失。。。夸张了,建议选择500管,6500m沿程损失大概20几米,比较合适,这样在算上净扬程差不多。
回复
asaslgt
2010年09月09日 08:26:34
7楼
同意6楼的说法,800立方/小时的流量选择300的管道的确太小了,水损会很大,泵扬程也加大,太浪费了
回复
chuanfei820906
2010年09月13日 10:09:01
8楼
楼主的字写的好大啊,看得人眼都发晕
回复
blouice
2010年09月16日 16:30:17
9楼
谢谢大家,300米管是我们领导定的,唉,官僚注意害死人啊,不过现在项目搁浅了:lol
回复
dzming888
2010年09月16日 17:55:06
10楼
哪里的绿化用水要800立方?
可能也有问题!
就算不是给排水专业,
还是说清楚会好点。
回复
zxhaizw
2010年09月17日 11:01:42
11楼
情况没说清楚
回复

相关推荐