会所冷热源方案探讨
songxl1980
songxl1980 Lv.2
2010年09月03日 18:25:38
来自于采暖供热
只看楼主

我遇到一个项目,在北京郊区,是一片地,有很多会所,每个面积都是2000多平,没有燃气源,原本想用直燃机,现在必须改了,大家有什么好建议吗?提提!谢谢!

我遇到一个项目,在北京郊区,是一片地,有很多会所,每个面积都是2000多平,没有燃气源,原本想用直燃机,现在必须改了,大家有什么好建议吗?提提!谢谢!
免费打赏
寒冬
2010年09月03日 21:22:54
2楼
使用地源热泵看看怎么样?
回复
xiaogu_002
2010年09月20日 09:01:14
3楼
地源热泵节能环保 值得推广
回复
蛋又不疼了
2010年09月20日 12:05:48
4楼
这个最好看看总体负荷再确定。
回复
snail_yin
2010年09月20日 13:56:28
5楼
1、地源热泵;
2、考虑采用蓄热电锅炉解决采暖;
3、如果没有燃气源,而小区规模挺大,可以考虑设置一个压缩天然气站。
回复
zzj214ido
2010年09月21日 10:12:33
6楼
会所热水消耗大~~~
地源热泵加电锅炉吧~
回复
songxl1980
2010年09月24日 17:08:12
7楼
还没有最后确定,地源热泵确实是一个考虑的方案。谢谢大家!
回复
tuff888
2010年09月24日 21:58:58
8楼
如果仅仅考虑到使用效果,不考虑投资的话:那么选择顺序是
1、地源热泵;-----------投资最大. 这样冷热都有了
2、可以考虑设置一个压缩天然气站或者轻烃燃气站。配置各个会所直燃机.. 前提是如果没有燃气源,而小区规模挺大.--------投资其次
3、蓄热电锅炉采暖;生活热水.----------------------投资最小
回复
yangjing521133
2011年03月10日 13:39:32
9楼
1.、水源热泵
2.地源热泵
回复
luocunjin
2011年03月11日 10:24:37
10楼
地源热泵是可以考虑
然而,要综合考虑投资、效果等因素,关键还要看当地土壤、水源等热物性参数才能确定
回复
longer_maple1
2011年03月23日 11:07:10
11楼
工艺流程:

安装准备 -- 备料 -- 铺防水膜 -- 铺聚苯板 -- 铺钢网 -- 固定钢网 -- 排管 -- 打压试验 -- 捣砼 -- 安装分配器 -- 调试。
① 安装准备:熟悉图纸和现场环境。
② 根据图纸准备材料,包括辅材。
③ 铺防水膜。
④ 保温板铺设要平整,切割整齐,相互联接缝要紧密。
⑤ 钢丝网排列要整齐,连接处要用铅丝绑扎,并用钢钉固定在地面上。
⑥ 排管时不得将管材扭曲和折叠,并用专用扎带固定在钢丝网上。
⑦ 进行水压试验,最小试验压力不得低于0.6Mpa,一般可升到0.8-1Mpa,然后稳压,稳压时间为30分钟。压降不超过0.05Mpa,即为试压合格。
⑧ 带压充填砼。
⑨ 分水器安装要平整。排气阀要高出地面。
⑩ 综合调试。




施工依据
《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004,J365-2004
施工应具备条件
1、设计图纸及其他技术文件齐全,并已会审。

2、经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交流。
3、具有施工资质的施工力量和机关,能保证定量施工。
4、施工用水、电、材料储放场地临时设施。
5、施工现场:墙面已抹灰,地面找平层已做。
6、按设计要求,对管、管件、配套材料进行检查,均符合要求。

施工程序及技术要求
1、在已做找平层地面上铺设保温材料,铺设应平整、搭接严密。除固定加热管的塑料卡钉穿越外,不得有其他坏损。
2、铺设聚脂薄膜或夹筋铝箔反射层(可予制或现场铺设)。
3、加热管的配套和敷设:
按设计图纸进行放线(如反射膜已印有线,此项可免),并配管(如已按设计定长供贷,此项可免)。
加热管的弯曲半径不宜小于8倍管外径。
填充层内不允许有接头,加热管固定(3种方法)。
加热管固定点的间距,直管取≯700mm,弯曲管取≯350mm,在180℃拐弯处,应有五个固定卡子。
4、热媒集配装置(分水器)的安装:
可固定在墙壁或专用箱内,一般宜将分水器安装在下、集水器在上,间距宜为200mm,集水器距地面不宜小于500mm。

5、加热管与集配装置连接:

可采用专用卡箍式连接,也可采用卡套式连接。
加热管末端,应设置隔热套管,以防止局部地面温度过高。
6、加热管与集配装置牢固接连后,应对每一通路逐一进行冲洗,至出水清净为止。
7、配合施工单位进行填充层施工必须对系统充水压,压力≮0.6MPa。注意伸缩缝施工,对加热管挤压,卵石混凝土的浇捣等。

验收
验收分为喑验收和峻工验收:
中间验收由施工单位会同建设单位工程监理单位进行。
峻工验收由主管单位组织施工、设计、监理、建设及有关单位联合进行。

1、中间验收:
中间验收过程从加热管敷设和热集配装置安装完毕进行测压起至混凝土填充层养护期等再次试压为止。
A、自检试压:加热管与集配装置施工完毕后,应按规定压力(一般按0.8MPa)先自检一次。
B、中间验收试压:
试难压力应不小于系统静压0.3MPa,且不小于0.6MPa,应严格按试压操作程进行。
认真做好试验。
C、冬季进水压试验时,应采取可靠的防冻措施,或经建设单位、监理部分同意进行气压试验。

2、竣工验收:
A、应具备条件:施工图、竣工图和设计变更文件;主要材料、制品出厂合格证(或检验记录);中间验收记录;工程质量检验评定记录。
B、竣工验收在通暖24小时,停暖24小时,再通暖24小时后进行。
首次通暖应缓慢升温,先将热水温度控制在25℃-30℃范围内运行24小时,以后再每24小时升温5℃,直至达到设计水温。

3、中间验收和竣工验收,均应做好记录,签署文件和立卷归档。
回复

相关推荐

APP内打开