保护CT与测量CT能公用吗?
bdwj888888
bdwj888888 Lv.2
2005年12月22日 10:51:51
来自于电站工程
只看楼主

请老师指点:保护CT与测量CT能公用一组测量CT吗?

请老师指点:保护CT与测量CT能公用一组测量CT吗?
免费打赏
my_tulip1
2008年01月14日 16:20:11
92楼
回复
wydqsb
2008年01月15日 01:41:45
93楼
看负载是什么情况,如果负载只有一个并且测量仪表线不超过规定的数值应该可以。
回复
lhhong1
2008年02月28日 15:32:38
94楼
。。。。。CT保护和测量分开使用
回复
f117a3000
2008年02月28日 21:08:17
95楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
xcwlgx
2008年05月26日 18:10:53
96楼
最好不要这样做,因为作保护用途CT和作测量用的CT参数特性是不相同的,应当区分对待,各司其职嘛。同意2楼意见。
回复
snfge
2008年05月26日 18:54:17
97楼
应该可以用,保护和测量只是互感器容量的问题
回复
wwmanbu
2008年07月27日 17:57:51
98楼
保护CT与测量CT二者功用不一样,制造时的标准,性能要求也不一样,正如前面
朋友所说,正常情况下是不能合用、互换或代用的........
回复
xiaosong10
2008年07月28日 17:05:34
99楼
40楼说的好,又多学东西了
回复
cpeccwu
2008年08月01日 10:24:10
100楼
收缴了,谢谢:time: :time:
回复
gaoxuguang03
2008年08月05日 11:07:27
101楼
我们这的三万五电压互感器二次侧有三个绕组,一个保护用,一个开口三角,还有一个测量用绕组
回复

相关推荐