保护CT与测量CT能公用吗?
bdwj888888
bdwj888888 Lv.2
2005年12月22日 10:51:51
来自于电站工程
只看楼主

请老师指点:保护CT与测量CT能公用一组测量CT吗?

请老师指点:保护CT与测量CT能公用一组测量CT吗?
免费打赏
1979yuanyi
2008年10月16日 18:27:36
102楼
谢谢各位老师了啊 我学到了
回复
chinajs
2008年10月22日 20:55:29
103楼
测量与保护细微但不可忽略,等级我想还是得根据实际要求来定
回复
yqjcsong
2008年10月30日 23:52:56
104楼
测量回路可以用保护级的CT带,但一般都不共用。
回复
changewww
2008年11月01日 12:00:24
105楼
标准的请参考2楼

实际应该可以参考4楼
回复
wangsg12
2008年11月04日 12:13:28
106楼
我认为还是分开的好,保护和测量有他们分别的用处,
我们这里使用的是南瑞的综保,如果把保护电流引入综保的测量接口里面,正常运行没事,但是发生故障的时候会烧坏综保里的测量CT的,那可就得花钱啦,所以,最好不要共用。
回复
pjtyb
2008年12月14日 19:16:07
107楼
长知识啊 :handshake
回复
dbsweat
2009年02月04日 11:50:33
108楼
不能,保护用CT和仪表用CT二次励磁饱和倍数不一样。保护用CT一般为10P10、10P20等等,意思为在10(20)倍额定电流情况下,二次复合误差不超过10%,仪表用CT一般为0.5、0.2和0.2S级,精度要高些,一次达到3~5倍额定电流,二次就会饱和。继电保护的动作定值比如速断保护一般都可能会整定在10倍左右的额定电流,如果用测量用CT在很小情况下励磁就达到饱和,大电流信号不能输出给保护装置,肯定会造成保护装置不动作。
回复
dbsweat
2009年02月04日 12:02:34
109楼
请问一下CT精确等级一般有0.5、0.2、0.2S级和保护等级10P10这些,我想知道0.2S级中S到底是什么意思?只知道大家平时都在说0.2S级比0.2级精度要高,到底S表示什么意思?先谢谢了啊!
回复
binli
2009年03月23日 13:29:03
110楼
靠,有没有高手来解答一下.......说的乱七八糟的......都市是么呀......:hug:
回复
langrsr
2009年03月23日 19:23:13
111楼


有出现这样的事故吗?
回复

相关推荐

APP内打开