保护CT与测量CT能公用吗?
bdwj888888
bdwj888888 Lv.2
2005年12月22日 10:51:51
来自于电站工程
只看楼主

请老师指点:保护CT与测量CT能公用一组测量CT吗?

请老师指点:保护CT与测量CT能公用一组测量CT吗?
免费打赏
cxc3233917
2006年01月30日 16:26:02
22楼

二楼是从短路倍数说的啊?请教。。可是他说了20P的啊----10P10、10P20,意思为在10(20)倍额定电流情况下,二次误差不超过10%,-----这是怎么的啊?
回复
yusonghan
2006年01月31日 22:41:30
23楼
ding
回复
互感器
2006年02月03日 09:41:54
24楼
20P是国标中没有推荐的,如果按国标对5P、10P的解释来套的话,就是在若干倍额定电流情况下复合误差允许在20%以内。
相对于5P、10P的误差大得多了,因此提供继电保护信号的准确性应该比5P、10P差,我想也许国标就是因此不推荐。
回复
dearbjl
2006年02月03日 12:05:58
25楼

正确答案!老兄应该水平不错!
回复
hundure.ll
2006年02月03日 14:14:09
26楼
保护CT和测量CT功能不同,其要求的技术参数也不一样,所以应分开使用。
回复
lxz2001_924
2006年02月04日 15:55:34
27楼
看了各位的解答我终于 明白了5P.10P的含义,谢了~~
回复
hlj1212
2006年02月04日 21:10:42
28楼
长知识,谢谢各位!
回复
jinpaidiangong
2006年05月12日 23:32:13
29楼
学习
回复
icehamer
2006年05月13日 11:30:31
30楼


一样的。看仔细
回复
eqsczhq
2006年05月13日 19:58:10
31楼
不一定,看是什么场合。
回复

相关推荐

APP内打开