保护CT与测量CT能公用吗?
bdwj888888
bdwj888888 Lv.2
2005年12月22日 10:51:51
来自于电站工程
只看楼主

请老师指点:保护CT与测量CT能公用一组测量CT吗?

请老师指点:保护CT与测量CT能公用一组测量CT吗?
免费打赏
yihaijun2007
2006年08月11日 14:11:14
32楼
准确地说:10P10后面的10表示一次电流可能达到的实际值与其额定电流的倍数,20的意义相同;10P10表示短路电流与额定电流倍数m=10时,在保证10%误差曲线(二次回路负载阻抗不超过允许值)情况下电流误差极限为-10%,相位差一般不作规定。
10%误差曲线是在保证电流互感器电流误差不超过-10% 条件下,一次电流倍数m= I1/In 与电流互感器允许二次负载阻抗的关系曲线图
回复
yihaijun2007
2006年08月11日 15:51:26
33楼
准确地说:10P10后面的10表示一次电流可能达到的实际值与其额定电流的倍数,20的意义相同;10P10表示短路电流与额定电流倍数m=10时,在保证10%误差曲线(二次回路负载阻抗不超过允许值)情况下电流误差极限为-10%,相位差一般不作规定。
10%误差曲线是在保证电流互感器电流误差不超过-10% 条件下,一次电流倍数m= I1/In 与电流互感器允许二次负载阻抗的关系曲线图
回复
king-offen
2006年08月12日 00:01:01
34楼
不过怎么和2楼的解释不太一样啊。。

是一样的,比如说10P10和5P10分别是10倍情况下误差不大于10和10倍情况下误差不大于5%,所以是5P精度高
回复
fjc5196
2006年08月12日 07:20:33
35楼
长知识,谢谢各位!
回复
leerhu
2006年08月12日 10:47:03
36楼
12楼正确
回复
清风明月why
2006年08月12日 11:47:11
37楼
谢谢!
回复
vbboys
2006年08月15日 18:41:47
38楼
好多高手,学习中呀
回复
caolc3333
2006年08月25日 16:05:09
39楼
回复
xingyu163
2006年08月25日 17:15:52
40楼
保护CT与测量CT能公用吗?答案是否定的。原因有二:
一:测量CT 的准确等是指在额定电流情况下的比值误差,它不能保证在短路情况下的误差值;
二:保护CT一般是按10%倍数曲线来考虑的。也即是按10%的比值误差来考虑的一次电流倍数和二次负荷的关系曲线。它不仅能满足小流时铁心不饱和时一二次电流的线性变化,同时它在短路情况铁心饱和下的误差能保证继电器可靠的动作。根据理论分析和实践证明,按10%的倍数曲线计算电流互感器的允许负载能满足继电保护的灵敏性和选择性的要求。
回复
zhiduoxingjxp
2006年10月01日 21:29:43
41楼
不能公用,精度等级不一样,会造成继电器拒动作
回复

相关推荐

APP内打开