保护CT与测量CT能公用吗?
bdwj888888
bdwj888888 Lv.2
2005年12月22日 10:51:51
来自于电站工程
只看楼主

请老师指点:保护CT与测量CT能公用一组测量CT吗?

请老师指点:保护CT与测量CT能公用一组测量CT吗?
免费打赏
anlong0328
2006年11月01日 14:10:23
42楼


一般35kV及以下保护,可测控、保护一体,这种情况测量和保护可共用一组CT,但必须保证保护优先,使用保护CT。
回复
hyhr
2006年11月26日 13:43:27
43楼
吾刚入门,正好向大家学习。谢谢各位。
回复
lius_9611
2006年11月27日 19:06:04
44楼


正在学习中。。。。。。
回复
o0001
2006年11月28日 14:50:09
45楼
保护CT可以兼做测量(精度低),反之,不行.
注意:5P20及以上(如5P30)的CT的负荷能力往往偏小(甚至5VA),小于15VA的一定要验算2次负荷!
切记!!!!!
回复
ddfz
2007年01月23日 16:04:04
46楼
dddddddddd
回复
ddfz
2007年01月23日 16:04:59
47楼
支持楼顶
回复
binzi0017
2007年01月23日 16:14:38
48楼
谢谢大家 又学了好多
回复
wee2000
2007年01月23日 16:50:49
49楼
谢谢.我又学到东西了
回复
shuhawk
2007年01月24日 08:44:30
50楼
高压的一般都没有这样用的吧
好象低压还可以,就是测量精度不高的情况下,可以共用
回复
wwc0218
2007年01月24日 09:39:19
51楼
不能公用,继电保护的在制作时就考虑了饱和问题,而测量的就相反。