请老师指点:保护CT与测量CT能公用一组测量CT吗?
请老师指点:保护CT与测量CT能公用一组测量CT吗?
52楼
当然不可以的了
一是影响计量准确度
2是电力部门肯定不容许
回复
53楼
我同意保护用和测量用的CT是不能共用的
回复
54楼
不会吧~~现在那里的设计会这样呀
回复
55楼
说是这么说,保护、测量、计量CT应该分开,但是实际使用中,现在还有些设计院的设计CT组数太少,使得保护、测量不得不共用CT。
我是做综自的,经常碰到这种情况,设计院、业主不增加CT冒得办法。
回复
56楼
CT是保护和测量分开使用
回复
57楼
不能公用的主要原因还是测量CT在大电流短路时容易饱和,用于保护则会造成保护拒动。而保护CT用于测量精度不够。
回复
58楼
最好不公用。因为测量要求精度较高,为0.2级。保护用要求为相对有点低0.5或10P10,就可以满足了。实在没有可以用测量线圈用作测量。
回复
59楼
您和培训的老师说法完全一样。
回复
60楼
同意!!!
回复
61楼
如果是关口网的话,计量绕组的级别越高越好.即越精确越好.
回复