保护CT与测量CT能公用吗?
bdwj888888
bdwj888888 Lv.2
2005年12月22日 10:51:51
来自于电站工程
只看楼主

请老师指点:保护CT与测量CT能公用一组测量CT吗?

请老师指点:保护CT与测量CT能公用一组测量CT吗?
免费打赏
rafel_xu
2007年01月24日 11:05:34
52楼
当然不可以的了

一是影响计量准确度
2是电力部门肯定不容许
回复
diqiushidai
2007年01月24日 11:22:30
53楼
我同意保护用和测量用的CT是不能共用的
回复
cpu1305315
2007年01月24日 12:28:17
54楼
不会吧~~现在那里的设计会这样呀
回复
zg001
2007年01月24日 16:52:18
55楼
说是这么说,保护、测量、计量CT应该分开,但是实际使用中,现在还有些设计院的设计CT组数太少,使得保护、测量不得不共用CT。
我是做综自的,经常碰到这种情况,设计院、业主不增加CT冒得办法。
回复
shzj
2007年01月25日 15:33:38
56楼
CT是保护和测量分开使用
回复
wdtyzh
2007年01月25日 17:22:12
57楼
不能公用的主要原因还是测量CT在大电流短路时容易饱和,用于保护则会造成保护拒动。而保护CT用于测量精度不够。
回复
zhuangqianlong
2007年01月25日 19:17:11
58楼
最好不公用。因为测量要求精度较高,为0.2级。保护用要求为相对有点低0.5或10P10,就可以满足了。实在没有可以用测量线圈用作测量。
回复
john_kate
2007年01月26日 09:18:07
59楼


您和培训的老师说法完全一样。
回复
lyq13703983100
2007年01月26日 09:19:40
60楼


同意!!!


回复
njit_2004
2007年01月26日 16:17:24
61楼
如果是关口网的话,计量绕组的级别越高越好.即越精确越好.