请老师指点:保护CT与测量CT能公用一组测量CT吗?
请老师指点:保护CT与测量CT能公用一组测量CT吗?
62楼
不同意,两者应分开
回复
63楼
看CT伏安特性
我认为不能公用
回复
64楼
学习了!!!
回复
65楼
保护和测量本来就是用一组CT,测量出的数据做为保护动做的依据,计量要单独的CT,精度要高.
回复
66楼
我们以前在施工中也有见过别人把MCT当作PCT来使用,不知是不是MCT比PCT要贵一些的缘故。不过那个电箱的保护装置就从来没有跳过闸。
回复
67楼
供电局管的配电室,是不允许共用的,必须分开,如果自己计量要求不是很严的情况下,可以共用。但是不建议共用。
回复
68楼
我同意以下说法:
保护用CT跟精确计量用CT,要分开设置,,,但保护用CT跟一般性测量CT可以合并(不过,还是推荐分开设置)
回复
69楼
保护用CT跟测量CT可以合并(不过,还是推荐分开设置).但要计量的话.那要分开设置
回复
70楼
一般不能公用,因为两者的精度不一样。
回复
71楼
高压系统中保护和测量是分开的.但低压好像是一起的,我碰到的图纸上都是公用的.
保护和测量的精度是不一样的.现在高压好像用同一个CT带两个不同的绕组来实现的.
回复