请老师指点:保护CT与测量CT能公用一组测量CT吗?
请老师指点:保护CT与测量CT能公用一组测量CT吗?
72楼
其实在小型电站里,多数的电流互感器虽然在回路上是测量与保护各自独立使用不同的回路(二次线圈),其电流互感器是带两个二次线圈的同一只互感器,能不一样吗?
我认为在满足测量与保护对互感器的要求前提下,完全可以共用!(窜接元件不宜过多,否则精度更差)
回复
73楼
以下是引用nlb在2006-01-05 18:51:03.0发表的内容:
测量CT与保护CT是有区别的。
测量CT在测量范围内要求有较高的精度,而在较大过载倍数时其铁芯趋于饱和,以便抑制二次电流,防止打坏仪表。
保护CT不要求有较高的精度,但是要求在大过载倍数时仍能尽量保持线性输出,使其误差不超过10%。
同意
回复
74楼
第4.4.5 条 当测量仪表与保护装置共用一组电流互感器时,宜分别接于不同的二次绕
组。若受条件限制须共用电流互感器同一个二次绕组时,应按下述原则配置:
一、保护装置接在仪表之前,避免校验仪表时影响保护装置工作。
二、电流回路开路能引起保护装置不正确动作,而又未设有效的闭锁和监视时,仪表应
经中间电流互感器连接,当中间互感器二次回路开路时,保护用电流互感器误差仍应不大于
10%。
第4.4.6 条 当几种仪表接在电流互感器的一个二次绕组时,其接线顺序宜先接指示和积
算式仪表,再接记录仪表,最后接发送仪表。
择于《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定》NDGJ8—89
回复
75楼
回复
76楼
受教了
回复
77楼
不能,保护用CT和仪表用CT二次饱和倍数不一样(我忘了术语怎么说的);保护用CT一般为10P10、10P20,意思为在10(20)倍额定电流情况下,二次误差不超过10%,仪表用CT一般为0.5、0.2和0.2S级,精度要高些,一次过额定电流,二次就会饱和。继电保护的动作定值一般都会过额定电流的,要是用测量CT会造成拒动的。
回复
78楼
大家说的很精彩,学习了
回复
79楼
我以为保护和测量不能共用一个CT,因为测量CT在一次回路出现短路故障时,容易饱和,以限制二次电流过大,达到保护二次设备的目的:而保护CT在一次回路出现短路故障时,不应出现保护现象,应该保证二次设备可靠动作。
回复
80楼
35kV以下,保护和计量CT是共用的,35kV及以上保护和计量CT是分开的。
回复
81楼
前面已說得很清楚,MCT測量的要考慮精度,超量程時磁芯會飽和,儀表不會超載。PCT保護用電流互感器是要應付高倍數的超載,作為過電流和接地故障保護,10-20倍的電流輸出很容易出現的。10P20後面的20是代表ALF精確極限因數,有高的輸出電壓可以避免磁芯飽和是很必要的。