请老师指点:保护CT与测量CT能公用一组测量CT吗?
请老师指点:保护CT与测量CT能公用一组测量CT吗?
82楼
学习学习
回复
83楼
应该是这样的。
回复
84楼
我看了各位大侠的高论上面说的有两个词不要混摇了"测量""计量"它们的定义是不一样的.测量:并不计量.当CT用在上面说的在电机保护测量保护可以做成一体(省钱).但是用在计量和保护上就不能马虎.就必须分开.一是精度不同,二是作用不同.
回复
85楼
不能共用,保护得专用.测量回路仪表如坏了,会造成保护回路断开.
回复
86楼
保护CT与测量CT的准确度等级不一样,磁饱和性能也不在样,不能公用
回复
87楼
不能,保护用CT和仪表用CT二次饱和倍数不一样.
回复
88楼
不能
回复
89楼
学到了,感激中······谢谢
回复
90楼
保护CT与测量CT能公用一组测量CT是不可以的.
回复
91楼
保护和测量CT是可以共用的,在对旧站的综自改造里情况很普遍。但新站测量CT和保护是分开的,测量装两相就够了。省!!保护装三相可以省了零序电流互感器(架空电缆都适用)。精度都是0.5级,这里的测量只是做指示用,最多用到故障分析上。说白了没什么实际的作用。想看精确的可以看电度表,或是通过集抄系统看。那个准,供电局靠这些表做内部考核或是向用户收费的(专线)的。
回复