保护CT与测量CT能公用吗?
bdwj888888
bdwj888888 Lv.2
2005年12月22日 10:51:51
来自于电站工程
只看楼主

请老师指点:保护CT与测量CT能公用一组测量CT吗?

请老师指点:保护CT与测量CT能公用一组测量CT吗?
免费打赏
asad5623
2007年10月02日 20:25:47
82楼
学习学习
回复
gongwanni
2007年10月15日 22:41:24
83楼

应该是这样的。
回复
haote_xu
2007年10月16日 13:40:29
84楼
我看了各位大侠的高论上面说的有两个词不要混摇了"测量""计量"它们的定义是不一样的.测量:并不计量.当CT用在上面说的在电机保护测量保护可以做成一体(省钱).但是用在计量和保护上就不能马虎.就必须分开.一是精度不同,二是作用不同.
回复
l424329
2007年10月23日 15:43:08
85楼
不能共用,保护得专用.测量回路仪表如坏了,会造成保护回路断开.
回复
ghpbt123
2007年11月21日 21:37:44
86楼
保护CT与测量CT的准确度等级不一样,磁饱和性能也不在样,不能公用
回复
shixindou
2007年11月25日 00:15:29
87楼
不能,保护用CT和仪表用CT二次饱和倍数不一样.
回复
hqs68011
2007年11月26日 16:46:05
88楼
不能
回复
dsq7758991
2007年12月02日 21:59:37
89楼
学到了,感激中······谢谢
回复
l424329
2007年12月10日 16:07:14
90楼
保护CT与测量CT能公用一组测量CT是不可以的.
回复
wx-800812
2007年12月10日 18:31:31
91楼
保护和测量CT是可以共用的,在对旧站的综自改造里情况很普遍。但新站测量CT和保护是分开的,测量装两相就够了。省!!保护装三相可以省了零序电流互感器(架空电缆都适用)。精度都是0.5级,这里的测量只是做指示用,最多用到故障分析上。说白了没什么实际的作用。想看精确的可以看电度表,或是通过集抄系统看。那个准,供电局靠这些表做内部考核或是向用户收费的(专线)的。