我做的一张图纸,里面需要设置数个配电箱,其中有一个配电箱(型号XSM24)内有两个1kw插座,两个6KW插座(三相),照明共五个回路合计2.5KW,我拿去审图,审图的说我这个配电箱没有标出其计算功率,应该在配电箱左上角标出其计算功率,各位请教一下象这样的配电箱如何计算其计算功率呢,各位请指教.
我做的一张图纸,里面需要设置数个配电箱,其中有一个配电箱(型号XSM24)内有两个1kw插座,两个6KW插座(三相),照明共五个回路合计2.5KW,我拿去审图,审图的说我这个配电箱没有标出其计算功率,应该在配电箱左上角标出其计算功率,各位请教一下象这样的配电箱如何计算其计算功率呢,各位请指教.
2楼
您计算的是2.5KW吗?“其中有一个配电箱(型号XSM24)内有两个1kw插座,两个6KW插座(三相),照明共五个回路,合计2.5KW”可我计算的是15KW呀!
具体的电路图如下:
回复
3楼
我们可以再讨论呀
回复
4楼
6KW的插座是要三相平衡的!
回复
5楼
你好可以交个朋友吗?我的QQ是43425285
回复
6楼
能不能具体的说明一下啊!~是什么计算的!~
回复
7楼
楼主本来就已经交待了是三相插座
回复
8楼
2.5kw是指照明负荷吗
回复
9楼
2楼的图纸有问题:
1、就提供的图纸来看,负荷计算就不对;
2、回路负荷与楼主的描述不一致。
楼主应说明白五个照明回路具体的回路相序分配和负荷大小。
回复
10楼
lz应该提供下图。。
回复
11楼
谢谢楼主无私奉献
回复