地暖计算负荷和实际负荷。。。
yangxi0220
yangxi0220 Lv.3
2010年09月03日 21:37:26
只看楼主

最近新接触地暖。。发现按规范计算出的负荷,按《。。。规程》附录A里提供的值取盘管面积时小,但是图纸表达的时候一般会基本布满。这样的情况在实际使用中有问题么?如果相差那么大,计算确定的系统水流量等,还有意义么。。请高手指点。。

最近新接触地暖。。发现按规范计算出的负荷,按《。。。规程》附录A里提供的值取盘管面积时小,但是图纸表达的时候一般会基本布满。这样的情况在实际使用中有问题么?
如果相差那么大,计算确定的系统水流量等,还有意义么。。

请高手指点。。
免费打赏
zjhdjq
2010年09月19日 10:04:12
12楼
新手进来看看
回复
zhang5419
2010年09月20日 00:23:22
13楼
这个现象在暖通设计中很普遍。
看似布满时负荷很大(可能能到300),但这是没有考虑地面遮挡物时的负荷,现实中存在这两个方面的因素(这里举两个例子):一、我家卧室13平米左右,卧室里有床一张2000X2000,衣柜一个600x1800,床头柜两个600X600,妆台一个600x1200,现在按节能40%来做外墙保温(开发商没做,发现好多做了的也是骗人的。),你看算下来能有多少。80左右。二、设计供回水温度60/50,这个温度给人的感觉是烫手的,但冬季运行时我从来没有这个感觉。
回复
getoc
2010年09月20日 12:34:18
14楼
扣除面积房间内布置家居的地方,实际你不管面积不多
回复
luckylx
2010年09月20日 15:28:40
15楼
难道在布置家居的地方面积不算吗?:call:
回复
zhang5419
2010年09月20日 22:34:03
16楼
家具的布置位置有随机性,要想考虑足够的热负荷就只能多面了,家热了可以调供回水温度
回复
zzj214ido
2010年09月21日 09:56:30
17楼
地暖好像都是降两度计算负荷的~~~
回复
qipeng9344
2010年09月21日 11:47:39
18楼
新手,学习中
回复
chengdt
2010年09月22日 19:17:33
19楼
家具布置的面积在计算时应该算进去,因为热负荷主要是由维护结构热交换及新风产生的。
回复
youlf
2010年09月24日 22:02:37
20楼
其实最方便的就是所有地方均按照200间距布管,然后再通过阀门调节,这样不管回头屋里布局怎么变都没有问题的。
并且,据我所知,外面的地暖公司出的图基本都是这样的。
回复
xwh04521
2010年09月27日 09:26:42
21楼
家具布置的面积需要算进去的,房间的空间格局在那,所以你的负荷都要算进去的,即使是电采暖,他也只是在排缆的时候把家具的面具区域不安装,但是负荷还是照样计算在内的,我们这里普遍就是按照200间距来排管的。