在手术室值班风机的设计时,如果利用循环机组做值班风机,一般都要关闭新风机,那为请问各位大人,值班时候的正压怎么来保证,或者说需要保证吗?还是采用其他的方式来值班?
在手术室值班风机的设计时,如果利用循环机组做值班风机,一般都要关闭新风机,那为请问各位大人,值班时候的正压怎么来保证,或者说需要保证吗?还是采用其他的方式来值班?
2楼
一般来说都是靠新风来维持,值班风机现在很少用了
新风上安装双位定风量阀就搞定了
回复
3楼
我以前的公司也是靠新风,但是现在的公司采用循环机组来值班.这样是可以节约能量,但是根本维持不了正压.
回复
4楼
维持不了正压?那就别开了.......
回复
5楼
设值班风机就要保持室内正压的!为什么要关闭新风呢?为什么关闭新风就维持不了正压了呢?关闭新风后是负压吗?
回复
6楼
请教如何安装双位定风量阀?
回复
7楼
定风量阀,是一种机械式自力式装置。定风量阀风量控制不需要外加动力,它依靠风管内气流力来定位控制阀门的位置,从而在整个压力差范围内将气流保持在预先设定的流量上。
洁净手术室手术进行时与不进行时均需保持手术室正压,手术进行时新风量为保证正压所需的新风量加人员所需新风量,手术不进行时新风量为只保证正压所需的新风量,所以新风管上需要设双位定风量阀。
回复
8楼
风机变频不是更省力了吗?
下常情况开到百分之80~90,不使用时开到百分之50(或能够维持房间所需最小正压,一般是5PA)不就可以了吗?
回复
9楼
设置值班风机的作用单单是为了保证一个合理的压力?还要考虑保证温湿度吗?
回复
10楼
值班风机仅是循环风机,不会产生正压的,但温湿度在循环风机设加湿器和加热器的前提下是可以保证温湿度的
回复
11楼
一般是用新风机做为值班风机运行,怎么会关了新风机呢?新风机如果关闭怎么保证洁净区正压?循环风机可以关闭,只开新风机。
回复