今天突然想到这个问题,就问问啊。假如一个小于12米层高的空间,开外窗面积大于5%,但是开窗的地方不均匀,很多室内地方离外窗非常远这个自然排烟估计不能满足吧。
今天突然想到这个问题,就问问啊。
假如一个小于12米层高的空间,开外窗面积大于5%,但是开窗的地方不均匀,很多室内地方离外窗非常远
这个自然排烟估计不能满足吧。
2楼
请仔细阅读“排烟口到最远距离30米”的规范原文先。
回复
3楼
机械排烟排烟口到防烟分区的最远距离都不能超过30米,那自然排烟更不能超过。
回复
4楼
请教版主个问题,小弟一直困惑着。
一个大空间,层高5米,2000平方,正方形,在其一面有外门窗,不满足自然通风和排烟。是一个防火分区,我想用1个排烟兼排风的双速风机,
但在平时排风和火灾排烟的控制上,我犯了难,请教各位朋友
这个跟车库类似,但是有不同,那就是很很多防烟分区。
是不是要每个支路都有平时排风时,开着的280度阀,在失火时,首先关闭那些没有失火的支路的280度阀。在火灾蔓延到新的防烟分区时,再打开280度阀。在超过280度时,再关了支路防火阀。请问是应该这么设置和控制的吗
理论上,我能说服自己,但是电气能很容易的控制吗
有没有人实际做过这样的工程,并通过验收、
回复