在《建筑给水排水设计规范》的条文说明中,有对镀锌钢管的说明:镀锌层是防锈层,而不是防腐层......如此这般,镀锌钢管应该是一种内壁不防腐的钢管。 按《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001,2005版)8.0.3条:镀锌钢管应采用沟槽式连接件(卡箍)、丝扣或法兰连接。报警阀前采用内壁不防腐钢管时,可焊接连接。综合上述对镀锌钢管的理解,可得出镀锌可焊接连接。但是此条的条文说明中明确,镀锌钢管“不允许管段之间焊接”。
因此,在规范中出现前后矛盾的现象,该如何实施,请各位大侠指点。
32楼
楼主列出的两条规范没什么联系吧。
镀锌钢管的镀锌层不是防腐层,所以不能用于生活给水管道,建设部是明文禁止的,规范中只是做了这样的解释。这与镀锌管能不能焊接没什么关联吧。什么管道都能焊接,只是焊接后留下一堆问题不好处理才引发了有些管道不让焊接。喷淋管道在报警阀前允许焊接是因为即使焊接的残渣清洗不干净,有过滤器,但如果在报警阀后再焊接,由于镀锌层的破坏,管道在日常中会生锈,阻住喷头,所以不让焊接。镀锌管大于100的用卡箍和法兰连接,法兰连接时,也是要焊的,只是由于法兰处可随时打开清理,所以对系统不会有太大影响。本人的见解仅供参考
回复
33楼
不太同意5楼意见。焊接钢管容易产生黄锈水,用一般过滤器根本解决不了。虽然规范允许,但最好不要使用焊接钢管。镀锌钢管一般只有DN100及以下的,用丝接,沟槽连接一般都是镀锌无缝钢管。而且沟槽使用橡胶圈阻水,埋地使用并不是太好,而且费用较法兰高,埋地最好使用法兰连接,外加四油三布防腐,并做井,因为法兰不许直埋。
回复
34楼
镀锌钢管进行焊接后破坏钢管的内外镀锌层,外壁可以进行二次镀锌,但内壁是做不了二次镀锌的!:) 个人意见,镀锌钢管是不能焊接的!