15层酒店 六度设防区 框剪结构 请高手们指点本模型中剪力墙的设置位置是否合理 计算数据是否满足要求
15层酒店 六度设防区 框剪结构 请高手们指点本模型中剪力墙的设置位置是否合理 计算数据是否满足要求
2楼
拟采用人工挖孔桩 没有地下室
回复
3楼
没有新版本PKPM对你的模型没法看,要是有计算结果就好了。
回复
4楼
还是要谢谢你~~
回复
5楼
楼主你好!请问你的内隔墙,采用的是什么轻质材料呀?层高3.3米的隔墙,荷载仅为4.0kn/m?你自查一下吧。
回复
6楼
你好 是科达板 一种泡沫隔墙
回复
7楼
为什么楼梯的恒载活载都是0?
回复
8楼
帮你传几张图
回复
9楼
周期折减系数有问题
回复
10楼
没做过高层,下来可以参考!谢谢
回复
11楼
因为我主要是要大家帮我看看剪力墙设置的合理不。。。。。 还是计算结果能否满足要求
其他的我以后还要调整的
回复