有个配电室,里面有一台10KV环网柜一台400KVA的干式变压器和几台低压配电柜,排成一排,现有一台75KW水泵,用变频器启动,运行一会儿,会出现三相电流不平衡,而且时时刻刻在波动,波动幅度有时大,有时小,而且不是固定一相波动,当波动很大的时候,就停机,水泵停止。不存在负载三相不平衡(因为在调试阶段,只试这一台水泵),变频柜也是放在这个配电室里的;重新更换了一台变压器也是这种情况;然后从400多米远的一个变压器上(油变 500KVA)拉了一根三相电过来,却不存在这个问题,三相电流基本没浮动。变压器低压出线侧电压也平衡;一共有三台变频控制柜,逐一试过,都是同样的情况。
非常感谢各位对在下的支持,现在原因已经找到。
我弄了一根200来米的电缆,一端接低压柜,另一端接变频器柜的电源侧,三相电流基本正常了,偶尔有一点小小的波动。
请问下这个是变频器的什么造成,能否解释的详细点???
有这么多的朋友给了我这么多的意见,想问下这个悬赏分能否分给多人啊?
回复
23楼
问题还没有解决吗?
1、查一下高压侧和低压侧!
2、换一台电机试试!
3、查一下水泵的进出水口阀门和管道!
回复
24楼
调整下变频器串联电抗器试试!!
回复
25楼
你安装了变频器进线滤波器了吗,可能是高次谐波的影响,变频器是电压型的还是电流的。
回复