关于双回路的理解
xueqinhu
xueqinhu Lv.2
2005年12月22日 17:07:02
来自于防雷减灾
只看楼主

请问大家一个问题:《民用建筑电气设计规范》中,P200页中有一条:CT机、电子加速器应至少采用二个回路供电,其中主机部分采用专用回路供电。各位对其此句话中,二个回路有何理解?是与消防用电设备相似,要在最末端进行双电源切换(如图一)?还是,只要在高压或低压进线处有两路进线电源有两就可以称之为双回路啦(如图二)?至于“主机部分采用专用回路供电”是图三,还是图四的理解,或者还有其它的理解?

请问大家一个问题:《民用建筑电气设计规范》中,P200页中有一条:CT机、电子加速器应至少采用二个回路供电,其中主机部分采用专用回路供电。各位对其此句话中,二个回路有何理解?是与消防用电设备相似,要在最末端进行双电源切换(如图一)?还是,只要在高压或低压进线处有两路进线电源有两就可以称之为双回路啦(如图二)?至于“主机部分采用专用回路供电”是图三,还是图四的理解,或者还有其它的理解?

1135242413934.jpg

免费打赏
大胡子
2005年12月23日 09:09:16
2楼
双回路是指双电源吧,采用专用回路供电是图四的理解。
回复
zzdlm_cn
2005年12月23日 12:13:44
3楼
把图四改一下,上面部分变为双回路引入,至于CT主机的专用回路是否是直接引自配电房低压柜,还是直接从双切箱引出,还请各位发表高见。
回复
xueqinhu
2005年12月26日 08:58:11
4楼
谢谢楼上两位的指教
回复
yetiyang
2008年07月13日 10:49:57
5楼
看好了再说