某办公室有40人,风机盘管加新风系统,设排风新风热回收装置,室内全热负荷为22KW,新风机组1200 m3/h,以排风侧为标准的热回收装置全热回收效率为60%,排风量为新风量80%,新风:tw=36℃,tws=27℃,tn=26℃,φn=50%,经热回收后,空调设备冷负荷为:A:28.3-29KW B:27.6-28.2KW C:26.9-27.5KW D:26.2-26.8KW
某办公室有40人,风机盘管加新风系统,设排风新风热回收装置,室内全热负荷为22KW,新风机组1200 m3/h,以排风侧为标准的热回收装置全热回收效率为60%,排风量为新风量80%,新风:tw=36℃,tws=27℃,tn=26℃,φn=50%,经热回收后,空调设备冷负荷为:
A:28.3-29KW B:27.6-28.2KW C:26.9-27.5KW D:26.2-26.8KW
2楼
36 27 h=85 26 50% h=53 1200x1.2/3600=0.4
0.4x(85-53)=12.8
0.4x0.8=0.32 0.32x(85-53)=10 10x0.6=6
22+13-6=29 选A 不知对否请指正
回复
3楼
某办公室有40人,风机盘管加新风系统,设排风新风热回收装置,室内全热负荷为22KW,新风机组1200 m3/h,以排风侧为标准的热回收装置全热回收效率为60%,排风量为新风量80%,新风:tw=36℃,tws=27℃,tn=26℃,φn=50%,经热回收后,空调设备冷负荷为:
A:28.3-29KW B:27.6-28.2KW C:26.9-27.5KW D:26.2-26.8KW
解:
(1)tw=36℃ ,tws=27℃ 查焓湿图得 h1=hw=85kg/kg.干空气
tn=26℃,φn=50% 查焓湿图得 h3=hn=53kg/kg.干空气
(2)参见教材P496
Qh=1.2x(1200x0.8)x(85-53)/3600x0.6=6.144kW
Qx=1.2x1200x(85-53)/3600=12.8kW
(3)Q=Q0+Qx-Qh=22+12.8-6.144=28.656kW
选择(A)
回复
4楼
教材P496公式是不是有问题,还是楼上忘乘Cp?
回复
5楼
呵呵,谢谢楼上的两位,知道怎么做了,版主好厉害,一下子就看出问题了:)
回复
6楼
进来学习,高人啊
回复
7楼
公式有问题,自己推导推导单位就知道了!
回复
8楼
Cp是没有的!
回复
9楼
用温度差计算热负荷时才需要乘以Cp,用焓值差计算不需要啊
回复
11楼
好像回复一下就可以下载,谢谢楼主。
回复