小型水厂,设计规模为10万吨/天,那水厂的自用水一般按多少算呢?谢谢!!~
小型水厂,设计规模为10万吨/天,那水厂的自用水一般按多少算呢?
谢谢!!~
2楼
应10%以内 没有反冲沉淀排泥水回收系统
回复
3楼
“没有反冲沉淀排泥水回收系统” 是说如果没有这些回收系统的话是按10%算吗?那如果有这些回收系统,按多少算呢?谢谢!!
回复
4楼
8%比较合适。
回复
5楼
嗯,谢谢,我想知道这个有出自哪个规范吗?
回复
6楼
回复
7楼
取10%吧,考虑回收利用反冲洗排水。
回复
8楼
根据《室外给水设计规范》(GB50013-2006)第9.1.2 条规定:水处理构筑物的设计水量,应按最高日供水量加水厂自用水量确定。
水厂自用水率应根据原水水质、所采用的处理工艺和构筑物类型等因素通过计算确定,一般可采用设计水量的 5%~10%。当滤池反冲洗水采取回用时,自用水率可适当减小。
回复
9楼
实际平均值为3%左右。当然和原水浊度有关。我们的平均浊度在30NTU。
回复
10楼
啊?你们的实际值这么少的啊,挺节约的,呵呵
对了,请问你们的水厂规模多大哦?
回复
11楼
设计还是按大的考虑吧,运行的好的话可以做到5%左右。
回复