小型水厂,设计规模为10万吨/天,那水厂的自用水一般按多少算呢?谢谢!!~
小型水厂,设计规模为10万吨/天,那水厂的自用水一般按多少算呢?
谢谢!!~
12楼
我们做的大部分都是按10%来计算,如果是大型水厂,浊度低的情况下按5%计算的也有。我个人认为如果有条件的话,还是做大点好,主要考虑以下问题:一是日后会可能会上深度处理或者排泥水处理,将增加自用水量,二是有可能水厂供水增加,有超负荷运行的可能。当然池子做大,造价也上升,也要适当考虑了。
回复
13楼
我们是20万方/日
回复
14楼
一般按8%到10%
回复
15楼
嗯,谢谢楼上各位的解答,非常感谢!
回复
16楼
我记得书本上写的好像是10%吧。不过这个自用水量实际当中是偏大的。
回复
17楼
嗯?这个书上有吗?在哪里?~~呵呵
回复
18楼
规范上有 室外给水设计规范(GB50013-2006)
一般可采用设计水量的 5%~10%。
回复
19楼
取1.05,就差不多了,包括了生活用水,反冲洗水,已经消防水