低压抽屉柜里电缆选型问题
flytosky1982
2010年09月05日 17:14:25
只看楼主

低压抽屉柜里一般采用哪种电缆选型,BV电缆?电缆载流量查询采用《工业与民用配电设计手册》第三版 表9-28(B)聚氯乙烯绝缘电线明敷载流量表行吗?不行的话应该按哪个表选择?载流量温度应该按40°选吗?设计院图纸上有计算电流、断路器额定电流,一般断路器额定电流比计算电流大的多,是按断路器电流选还是按设计院的技术电流选。

低压抽屉柜里一般采用哪种电缆选型,BV电缆?
电缆载流量查询采用《工业与民用配电设计手册》第三版 表9-28(B)聚氯乙烯绝缘电线明敷载流量表行吗?不行的话应该按哪个表选择?
载流量温度应该按40°选吗?
设计院图纸上有计算电流、断路器额定电流,一般断路器额定电流比计算电流大的多,是按断路器电流选还是按设计院的技术电流选。
免费打赏
flytosky1982
2010年09月11日 09:41:44
2楼
如此好的问题居然没人顶
回复
yeyishuang_a
2010年09月11日 10:42:39
3楼
GCK联合设计时专门委托电缆厂生产了一种耐高温电缆,用于抽屉内,具体型号忘了,可问苏州特来卡,选用时环境温度最好是50℃。
回复
zcy_2010
2011年06月20日 11:06:13
4楼
学习了