PKPM08建模 布置楼梯后,是否 还应该手动改 恒载?!
PKPM08建模 布置楼梯后,是否 还应该手动改 恒载?!
2楼
没有直接布置楼梯过!!!!!!!!!
回复
3楼
楼主怎么做到的?简直就是个奇迹啊!
回复
4楼
没有布置楼梯,一般都帮楼梯当成板厚为0mm的板,在上面布置恒载和活载。。
回复
5楼
4楼的说得很对!楼梯手算吧!查表就可以了,基本不用计算!
回复
6楼
新版软件要楼梯参与整体建模计算
回复
7楼
新版规范有这个要求,新版软件也有这个功能,但是,请问你比较过计算结果有什么不同吗?
我用广厦比较过是有的,但PKPM似乎没啥感觉
回复
8楼
建楼梯后对整个结构的刚度和周期都有影响
回复
9楼
《建筑抗震设计规范》GB50011-2001(2008局部修订版)第3.6.6.1条规定“计算模型
的建立、必要的简化计算与处理,应符合结构的实际工作状况;计算中应考虑楼梯构件的
影响。”条文说明中指出“考虑到楼梯的梯板等具有斜撑的受力状态,对结构的整体刚度有
较明显的影响。建议在结构计算中予以适当考虑。”
回复
10楼
楼梯构件有关抗规的条文:
1.《抗规》 3.6.6要求计算中应考虑楼梯构件的影响;
2.《抗规》6.1.15、《高规》6.1.4对于框架结构,楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。
3.《抗规》6.1.15条文说明对于框架结构,楼梯构件与主体结构整浇时,梯板起到斜支撑的作用,对结构刚度、承载力、规则性的影响比较大,应参与抗震计算。
4.《高规》6.1.4条文说明框架结构中楼梯构件的组合内力设计值应包括与地震作用效应的组合,楼梯梁、柱的抗震等级可与所在的框架结构相同。
从规范的角度明确:框架结构中整浇楼梯应参与空间分析,剪力墙较少的框剪结构也应该并进行楼梯构件的抗震验算,审图时应严格把关。
PKPM的折梁方法考虑楼梯是不得已而为之,但是刚度是假的,,而且梯柱和梯梁无法录入,无法进行楼梯的抗震力构件设计,存在很多问题。
回复
11楼
谢谢楼主分享
回复