欢迎大家讨论结构概念问题,但请另行发贴,发贴时尽量把主题写得清楚一些,我会把各个主题的链接及时更新上来,也请其他版主配合,谢谢啦!:)另外,为了方便大家阅读,本贴不得发表与主题无关的话题,否则删贴!恶意灌水的,还要扣分!!概念讨论之一:弹性固定,弹性支承,固端支承,铰支承http://co.163.com/forum/content/401_232177_1.htm刚性地面的概念是什么?
欢迎大家讨论结构概念问题,但请另行发贴,发贴时尽量把主题写得清楚一些,我会把各个主题的链接及时更新上来,也请其他版主配合,谢谢啦!:)
另外,为了方便大家阅读,本贴不得发表与主题无关的话题,否则删贴!恶意灌水的,还要扣分!!
概念讨论之一:弹性固定,弹性支承,固端支承,铰支承
http://co.163.com/forum/content/401_232177_1.htm
刚性地面的概念是什么?
http://co.163.com/forum/content/401_226579_1.htm
框支柱、框支梁的概念
http://co.163.com/forum/content/401_210835_1.htm
剪力墙结构小高层结构设计应注意的几个概念性问题
http://co.163.com/forum/content/401_89937_1.htm
薄弱层的定义
http://co.163.com/forum/content/401_87511_1.htm
82楼
我也来简单说几个:
1。按高规规定,高宽比小于3按柱计算,有一片长2100,宽700构件,一级抗震,当按墙模型输入则其轴压比不得大于0.5,墙厚必须为700以上,但此时高宽比小于3,如按柱,轴压比不得大于0.65(短柱),墙厚600足够,但高宽比又大于了3,问:此构件到底是柱还是墙?
2。有一长130米多层地下室,在0。00上有两高层,一高99米(抗震等级二级),一高165米(抗震等级一级),假如地下室不设缝,此结构是否是多塔结构?地下一层抗震等级是一级还是二级?
回复
83楼
结构设计精英会系列群从2006年9月25日开始,以飞快速度占有结构设计QQ群前三甲绝对地址,同时我们要求入门者不高,但是我们有一整套的群规及运行模型。最终、让大家有能力的得到相应的回报,学习的技术提高一大截。飞龙
回复
84楼
曾做过一个桩基的,但是按人工挖孔墩计算的,按墩计算的墩底阻力比按桩计算的桩底阻力小,偏于安全.
按照辽宁省省标,人工挖孔墩的深度一般为2.5米~3.5米.桩的深度较深.
回复
85楼
看得我眼花缭乱!好东西
回复
86楼
谢谢楼主的大公无私,我完全下载了,谢谢楼主的共享.
回复
87楼
对墙的高厚比是否一定要不打折扣地执行?举一个例子:电梯墙上部200后,到了底下,因为层高加大,按规范墙厚度要增加到250,甚至300,这样一来,墙往内便会给电梯安装带来困难,往外偏会造成面积损失!我个人理解,由于电梯井刚度本来就比较大了,完全可以局部变通,200的墙厚到底。
回复
88楼
很好很不错
基本组合,偶然组合,标准组合,频遇组合,准永久组合
回复
89楼
学习了啊!!:lol :lol :lol
回复
90楼
柱的剪跨比反映的是柱截面承受的弯距与剪力相对大小的一个参数。表示为:M/Vh
h表示柱截面高度。档此值大于2是,称该柱为长柱。小于2为短柱。
梁的剪跨比,剪力的位置a与h0的比值。剪跨比影响了剪应力和正应力之间的相对关系,因此也决定了主应力的大小和方向,也影响着梁的斜截面受剪承载力和破坏的方式;同时 也反映在受剪承载力的公式上。柱的剪跨比: ,若反弯点在柱子层高范围内,可取 柱子的剪跨比小于2时,需要全长加密,见混凝土规范11.4.12、11.4.17。
回复
91楼
15楼的 别忽悠人好不好 传了个英语词汇 想骗积分啊
回复