选择2*40000 KVA变压器正确吗?三绕组变压器容量怎么计算?那本书上有介绍?请高人指教!!!
选择2*40000 KVA变压器正确吗?三绕组变压器容量怎么计算?那本书上有介绍?请高人指教!!!
3楼
这么说这道题答案应该是2*20000KVA?????
回复
4楼
根据GB50059-1992规范第3.1.3条
装有两台及以上主变压器的变电所,当断开一台时,其余主变压器的容量不应小于60%的全部负荷,
并应保证用户的一,二级负荷。
选D 2X40000
回复
6楼
同楼上的楼上
回复
7楼
楼主完全搞错方向了,呵呵
回复
8楼
楼上正解,选D
回复
9楼
从规范来评定,选D
回复