螺杆制冷压缩机使用经济器的效能能提高多少?
quandunhai
quandunhai Lv.13
2005年12月23日 16:13:47
来自于制冷技术
只看楼主

螺杆制冷压缩机使用经济器的效能能提高多少?

螺杆制冷压缩机使用经济器的效能能提高多少?
免费打赏
minggy
2006年02月21日 21:31:52
12楼


是的啊!!大家拿数据说话!!!
回复
ailianyibeizi
2006年06月06日 08:20:25
13楼
他相当于活塞机的单机双级机的高压级,相当于二次补气效能能提高30%左右
回复
quandunhai
2006年06月06日 13:48:27
14楼
最好是有全面的分析报告,和绝对的试验数据,否则也是一面之词.
回复
yeyiln1013
2006年06月12日 13:40:41
15楼
经济器相当于一个蒸发器,不过是把冷凝器出来的液体在经济器分两路走,一路经过经济器的管道后被压缩机吸气口吸收,另一路经过经济器腔后供给蒸发器,使供给蒸发器的液体再次过冷,过冷温度根据需要可以在0度以下.在低温工况下可以提高20%左右的能效,在空调工况作用不大.
回复
zqsgy
2006年06月14日 21:07:04
16楼
我现在在搞一些经济器方面的问题.其实在2级压缩的离心压缩机里,也可以应用经济器.在系统中,如果采用经济器可以提高COP最多,大约20几%.经济器也分开式和闭式的.经济器在螺杆机中用的很多.在国内上海交大的以前搞过一些.
回复
wilsonfylee
2006年06月16日 16:36:30
17楼
现附上两页数据供大家参考, 其出自一家在国际较为有名及专门生产压缩机的专业厂家
回复
yantaidxy
2006年06月30日 20:09:24
18楼
日本前川20压缩机加/不加经济器性能对比(蒸发温度:-40,冷凝温度-40,过热度:5度,过冷度:5度):
加经济器 不加经济器
制冷量 205.8kw 158.3kw 提高30%
轴功率 154.5kw 135.3 增大14.2%
cop 1.33 1.17 提高13.7%
其数据我们直接用于压缩机选型,可以相信。
回复
yongxinmu
2006年07月03日 11:34:35
19楼
不同的工况是不一样的,最大也就增加百份之十五左右吧,但在低温的时候使用不经济比较耗电,还不如用双级压缩要好些,用户统计过,在蒸发温度-40度的时候,双级要比经济器螺杆机组省电30%左右。
回复
流星雨2000
2007年11月06日 14:25:09
20楼
原理:经济器相当于一个蒸发器,不过是把冷凝器出来的液体在经济器分两路走,一路经过经济器的管道后被压缩机吸气口吸收,另一路经过经济器腔后供给蒸发器,使供给蒸发器的液体再次过冷,过冷温度根据需要可以在0度以下.在低温工况下可以提高20%左右的能效,在空调工况作用不大.


台湾汉钟螺杆压缩机加/不加经济器性能对比(蒸发温度:-40,冷凝温度-40,过热度:5度,过冷度:5度):
加经济器 不加经济器
R235
制冷量 104.4kw 82.2kw 提高27%
轴功率 83.8kw 72.3kw 增大11.6%
cop 1.25 1.14 提高10%
其数据我们直接用于压缩机选型,可以相信。


回复
caochenglin
2008年01月20日 21:49:19
21楼
我正在写这个样机调试报告,用的就是汉钟压缩机,可是经济器效果甚微,240RT的满液式螺杆机的制冷量只提高3.8%!
汗阿
回复

相关推荐