螺杆制冷压缩机使用经济器的效能能提高多少?
quandunhai
quandunhai Lv.13
2005年12月23日 16:13:47
来自于制冷技术
只看楼主

螺杆制冷压缩机使用经济器的效能能提高多少?

螺杆制冷压缩机使用经济器的效能能提高多少?
免费打赏
flyingself
2008年01月25日 08:34:07
22楼
up to the design condition and operating condition
回复
joy3.0
2008年01月25日 17:30:01
23楼
感觉只是概念的一种炒作而已
加了它也没什么提高的
呵呵
回复
zhuzhu2322
2008年02月03日 11:07:44
24楼
原理上可以增加,这是必然的但是具体增加多少,还要看具体的各个产品了.
回复
zxpyzylinshi
2008年03月02日 20:24:24
25楼
在原理上是可以增加效果,但还是要根据实际使用工况而定的
回复
wang5714215
2008年03月03日 09:27:07
26楼
...........多多学习了
回复
czle
2008年10月01日 17:14:48
27楼
工质 为R22时 冷凝温度30至40度 蒸发温度为-15到-40 度 制冷量增大19~44% 单位功率增大7~30% 节能效果明显 但当蒸发温度低于 -30度 建议采用双级机
回复
wenbin__119
2008年10月01日 18:07:31
28楼
热能与动力工程qq群:69650600
回复
jlwang_1973
2009年04月16日 08:28:00
29楼
undefined undefined 很高兴看见大家的讨论,
回复
xuebao505
2009年04月17日 11:16:09
30楼
效率的提高多少,是否有用的这个是要有前提条件的,没有这么笼统的说法。在空调工况、标准工况和低温工况下,同一样的东西是存在很大的差异的。
回复
qwdfg-007
2009年04月17日 13:37:08
31楼
我实测提高了8%,效率基本不变,因为输入功率一起变大了
回复