请教:风口预留洞尺寸
风水大师ywh
2010年09月06日 12:21:01
来自于通风排烟
只看楼主

合用前室的风机墙为剪力墙,需要预留洞口,现在风口是500*800,请问需要预留多大的洞口,是和风口一样吗?

合用前室的风机墙为剪力墙,需要预留洞口,现在风口是500*800,请问需要预留多大的洞口,是和风口一样吗?
免费打赏
风水大师ywh
2010年09月06日 14:01:09
2楼
没有人理我吗,郁闷。
回复
weixianyun
2010年09月06日 15:03:40
3楼
比风管的要稍微大点 墙和风管之间要做好多东东那
回复
零星
2010年09月16日 10:29:21
4楼
可以按施工规范执行,记得好像是每边多留出50mm
回复
xlp2355
2010年09月16日 10:59:12
5楼
前室别忘记要加250的执行器位置
回复
flier_01
2010年09月16日 12:55:03
6楼
可比风口尺寸大50或100mm
回复
joe0507
2010年09月20日 09:40:29
7楼
执行器尺寸加上以后,再加100mm
回复
woaifei666666
2010年09月20日 10:30:29
8楼
学习学习,很好,呵呵。。。。。。。