一台37kw消防水泵如何选择柴油发电机容量?敬请解答!
一台37kw消防水泵如何选择柴油发电机容量?敬请解答!
2楼
请问起动方式是什么?全压?星角?软起动?
回复
3楼
三种方式均可!
回复
4楼
三种方式启动电流计算对选择发电机是不一样的
回复
5楼
简单又稳妥的方法*2选80KW,其实你真实算出来的功率与80KW功率的柴发的价格是差不多的,80KW你还可以可虑以后的扩容什么的
回复
6楼
消防负荷还是考虑直接起动吧
回复
7楼
消防负荷大功率的水泵一样要做降压启动。
回复
8楼
一般采用降压启动,否则启动电流太大了吧,
回复
9楼
怎么就没人回答到底怎么选呢
给个方案也好啊,问这问那的,很怀疑到底知不知道怎么选型
回复
10楼
我主要想知道启动时的冲击电流会不会导致发电机崩溃?它对选发电机的容量影响也很大
回复
11楼
全压启动,要求供电器(变压器/柴发)容量为全压启动设备容量的5倍以上,如果只有一个37KW电机,你柴发就要配200KVA。
回复