小弟在做一个11层的办公楼,顶上2层建筑要求大空间,故抽去4根中柱,形成17mx24m的楼盖。我分别按井字梁和主次梁布置(如图),经计算都能满足承载力和变形要求。大家觉得哪个好些呢?[ 本帖最后由 ethan183 于 2010-9-6 23:26 编辑 ]
小弟在做一个11层的办公楼,顶上2层建筑要求大空间,故抽去4根中柱,形成17mx24m的楼盖。
我分别按井字梁和主次梁布置(如图),经计算都能满足承载力和变形要求。
大家觉得哪个好些呢?
[
本帖最后由 ethan183 于 2010-9-6 23:26 编辑 ]
22楼
中间小次梁的挠度 还是很大啊 。。如何解决?
回复
23楼
看受力吧,如果主次受力明确,就用主次梁,不明确就用井字梁
回复
24楼
我还是认为井字梁方案更好
回复
25楼
不能一概而论,第二种方式由于柱的Y向配筋很大,当下层的层数较少时要经济些,当下层的层数较多时,第一种方式要经济些,同时第一种方式还可优化,x向400x1400的次梁可删除,x向中间两条500x1500的梁可改为300x600,x向两端的400x1500的梁改为400x1300,同时y向3和6轴的梁改为300x600,y向其余400x1400的梁可改为300x1200,4和5轴的梁改为400x1200。
回复
26楼
好帖,值得学习,好帖,值得学习,好帖,值得学习,精华
回复
27楼
学习了。。。
回复
28楼
学习了
回复
29楼
按井字梁布置
回复
30楼
ethan183 发表于 2010-9-8 15:12 请问楼上,你说的意思是这样吗?这种做法是不对的,
回复
31楼
石头79 发表于 2010-11-17 13:16 应该在主梁的位置做大井字梁,分开的小区域做小井字梁(以大井字梁为支左)这种做法也还可以。
回复