17m的屋顶梁,需要做预应力吗?
ethan183
ethan183 Lv.2
2010年09月06日 23:33:33
只看楼主

一个11层的办公楼,建筑要求顶层为大空间,故抽去8根中柱,形成17mX40m的屋盖。小弟我按普通钢筋混凝土主次梁布置(如图),Y向主梁1500高,X向次梁600高。用PKPM和GSCAD分别计算,挠度和裂缝都可通过。这样行吗?主梁不加预应力可以吗?

一个11层的办公楼,建筑要求顶层为大空间,故抽去8根中柱,形成17mX40m的屋盖。
小弟我按普通钢筋混凝土主次梁布置(如图),Y向主梁1500高,X向次梁600高。用PKPM和GSCAD分别计算,挠度和裂缝都可通过。
这样行吗?主梁不加预应力可以吗?

13.jpg

免费打赏
hzzhuyj
2010年09月08日 08:16:06
12楼
这个做井字梁肯定和单向主次梁效果是一样的,达不到井字梁的效果。
可以建议建筑在上面做一层构架,如果屋顶不上人,也不放什么设备,做成桁架的形式
实在不行做空腹桁架,刚度要好得多。

另外,顶层柱子配筋会一下子增大很多,应该向下延伸一层配。
回复
ethan183
2010年09月08日 08:54:06
13楼
楼上的意思是在梁上立柱,再做构架,最后两层形成桁架体系吗?
回复
hzzhuyj
2010年09月08日 12:45:35
14楼
不是,是边上的柱子跟上一层,
下图是最近做的一工程的,32.1梁下就是大空间,屋面上如果要摆空调外机等,
可考虑空腹桁架(把斜杆去掉),
不过这种做法要和建筑商量,毕竟立面都有些变化了。

[ 本帖最后由 hzzhuyj 于 2010-9-8 12:47 编辑 ]
回复
ethan183
2010年09月08日 15:00:13
15楼
是啊,边上的柱子再升一层,同时梁上中间部位再立柱子,最后再在柱顶拉梁连接。这样两层就形成整体(类似桁架)了。我也是这么想的。
请问楼上,你的梁高取多少?
回复
cdce
2010年09月08日 17:35:41
16楼
去掉中柱了抗恻力刚度变化很大,要主要抗震措施。
我觉得还是做钢梁用钢混结构的比较好
回复
ethan183
2010年09月08日 23:06:37
17楼
今天去抗震办问了下专家,他说房子没超过50m,且只顶层抽柱子,抗震上没什么大问题。
至于预应力,他说可用可不用。
回复
结构老卢
2010年09月09日 09:04:33
18楼
没什么大不了的,建议做轻钢屋盖,综合比较起来其他结构形势不太合适。
回复
cadxzhou
2010年09月18日 14:11:31
19楼
建议顶层按单层厂房的做法,柱顶与屋面梁铰接。此时,屋面梁最好做钢梁。如果必须做混凝土梁,可以把单层厂房的18米跨的预应力屋面梁改成17米的,由预制厂制作,在现场安装。别忘了要加屋面支撑和柱间支撑。
回复
水木人生
2010年09月18日 22:31:38
20楼
上部梁可以考虑用钢梁就可以了,屋面当然用轻型的最好了
回复
cncqcw
2010年09月19日 15:43:06
21楼
楼主的做法应该会造成屋面框架柱严重超筋,可以采用横向布次梁的布置方式。我08年底做过一个工程,和楼主的情况差不多梁跨度也是达到18米,只不过是连续2层。09年主体结构完成,效果还是很不错的。
回复

相关推荐

APP内打开