17m的屋顶梁,需要做预应力吗?
ethan183
ethan183 Lv.2
2010年09月06日 23:33:33
只看楼主

一个11层的办公楼,建筑要求顶层为大空间,故抽去8根中柱,形成17mX40m的屋盖。小弟我按普通钢筋混凝土主次梁布置(如图),Y向主梁1500高,X向次梁600高。用PKPM和GSCAD分别计算,挠度和裂缝都可通过。这样行吗?主梁不加预应力可以吗?

一个11层的办公楼,建筑要求顶层为大空间,故抽去8根中柱,形成17mX40m的屋盖。
小弟我按普通钢筋混凝土主次梁布置(如图),Y向主梁1500高,X向次梁600高。用PKPM和GSCAD分别计算,挠度和裂缝都可通过。
这样行吗?主梁不加预应力可以吗?

13.jpg

免费打赏
yanlinyanlin
2010年09月19日 16:20:20
22楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
xingzm_nora
2010年09月19日 16:42:22
23楼
顶层取消二排柱,上下层刚度突变,对抗震很不利。建议采用轻屋面。
回复
ds_buick
2010年09月20日 22:58:15
24楼
17M的跨直接用普通主次梁不经济,而且单根主梁的截面高度太大,挠度也只能靠堆钢筋来满足要求,但是当梁的配筋率较大时,多配钢筋对挠度贡献逐渐减小;因此提出以下两种常用方案,仅供参考:
1:如果业主接受轻钢屋面那是最好的了,做法跟砼柱单厂没啥区别。
2:用井字梁,17M的跨用井字梁不算大
介于长宽比较大
a)可以在中间设置大梁,分为两个17X20的小井盖,中间梁如果有可能可以上翻;
b)斜布井梁,这样做不仅可以忽视长宽比的限制,而且梁的计算长度也会有较大的减少;
注:1、屋面荷载尽量小,恒活满足要求即可,不要多输,尽可能不作为上人屋面;这对造价及变形有不可忽略的影响;
2、在图纸中应注明井字梁施工的注意点,如起拱、钢筋必须焊接等等
回复
superjl
2010年09月20日 23:31:28
25楼
不会做这个,看看上面热心的人 学习一下处理方法
回复
dldl_0
2010年09月21日 10:34:51
26楼
不会做这个,看看上面热心的人 学习一下处理方法
回复
chen13033576
2010年09月23日 23:46:30
27楼
我们这边都做钢结构屋面的;

帖子里好多号的东西,学习了 谢谢了