25℃的温度下,湿度如何达到低于10%
小小兵
小小兵 Lv.7
2010年09月07日 09:32:52
来自于中央空调
只看楼主

各位前辈、老师们,小弟菜鸟,现在遇到这样一个问题:广州地区,一微电子实验室在25℃的温度下,湿度如何达到小于10%?假设总送风量36000CMH,新风3000CMH,如何下手?:Q 这么低的湿度肯定需要转轮,可是不知道焓湿图上的处理过程是怎样?请各位老师帮忙解释下,在此先拜谢了。:time: (最好能有个焓湿图,附带下计算说明书:lol )

各位前辈、老师们,小弟菜鸟,现在遇到这样一个问题:广州地区,一微电子实验室在25℃的温度下,湿度如何达到小于10%?假设总送风量36000CMH,新风3000CMH,如何下手?:Q
这么低的湿度肯定需要转轮,可是不知道焓湿图上的处理过程是怎样?请各位老师帮忙解释下,在此先拜谢了。:time:
(最好能有个焓湿图,附带下计算说明书:lol )
免费打赏
小小兵
2010年09月07日 10:55:27
2楼
先顶一下,期盼中:)
回复
小小兵
2010年09月08日 08:36:17
3楼
还没反应,再顶
回复
pingoo
2010年09月08日 10:37:01
4楼
需要单独设除湿机
回复
yuan_toxic
2010年09月08日 10:40:15
5楼
25度,10%,露点温度在-8度啊
晕啊~~空压的冷干机都做不到。。。

没用过转轮,等待高人回答。
回复
zlienfon
2010年09月08日 13:01:23
6楼
"微电子实验室在25℃的温度下,湿度要小于10%"?



先进。学习学习。
回复
xyz.922
2010年09月08日 16:56:08
7楼
除湿机看能不能处理了,不行就用组合式空调了,先除湿降温,再加热升到25度
回复
lious321
2010年09月09日 09:57:25
8楼
可以考虑采用转轮除湿机组+电热,普通除湿根本没有办法达到。
回复
春眠不觉晓
2010年09月10日 12:57:33
9楼
是否可以用冷干机!!!!!!!!!!
回复
乱劈柴1986
2010年09月10日 15:01:02
10楼
微电子实验室在25℃的温度下,湿度要小于10%

这样的设计条件太难得了 等待高手的指点
回复
lzwyf
2010年09月10日 17:54:23
11楼
转轮除湿或溶液除湿机应该都行。
查室外和室内的含湿量,3000风量,计算一下每小时的除湿量。去选型就行了
要考虑除湿机再生的时间
回复

相关推荐