10月份的时候接手了公司酒店工程的空调施工部分来管理.由于实际经验不是很足.在用尽全心全力去把空调\给排水\电气在走廊上的位置布置好了.可现在出问题了.我的新风管是靠着墙边安装.当时只考虑了位置.没考虑走廊新风口的位置.方案一:假如在新风管底部开口的话就是所有的走廊新风口会偏一边安装.方案二:假如在新风管的侧面开孔接软管接到走廊新风口的话.会使新风口会到中间.请问大家有谁用过方案二啊.请给点经验我.谢谢大家.
10月份的时候接手了公司酒店工程的空调施工部分来管理.
由于实际经验不是很足.在用尽全心全力去把空调\给排水\电气在走廊上的位置布置好了.
可现在出问题了.我的新风管是靠着墙边安装.当时只考虑了位置.没考虑走廊新风口的位置.
方案一:假如在新风管底部开口的话就是所有的走廊新风口会偏一边安装.
方案二:假如在新风管的侧面开孔接软管接到走廊新风口的话.会使新风口会到中间.
请问大家有谁用过方案二啊.请给点经验我.谢谢大家.
2楼
方案二:假如在新风管的侧面开孔接软管接到走廊新风口的话.会使新风口会到中间.
用带调节阀的散流器调节新风量.
回复
3楼
我手头上没有关于酒店更好的规范了.
麻烦楼上给我一个走廊新风口出口风量既风压的参数吧.
严重感谢.
回复
4楼
方案一:假如在新风管底部开口的话就是所有的走廊新风口会偏一边安装
不美观
方案二:假如在新风管的侧面开孔接软管接到走廊新风口的话.会使新风口会到中间.
支管会将吊顶上中间的空间占用,可能影响其他管道的走向
新风管一般安排在走廊中间,其它管道分两侧,支管跨越新风管
回复
5楼
谢谢楼上的大大
回复
6楼
总算解决了.
方案一其实是考虑到能把空间灵活起来.
尽管不是上人天花.但是避免必要的维修时没有空间.
当然.方案一确实是因为偏位安装不好看.
最终定了个方案就是在相临两间房的管道井的门上部安装侧散流器.
尽管没有见过这类做法.但是也总算是能使新风送进来.可能效果不如在上部好吧.
好不好就拭目以待吧.可以说的是很多酒店都没有开走廊的新风机的.我相信我这个酒店也不例外.
回复
7楼
j解决就好啊!
回复
8楼
谢谢朋友们的关注.
回复
9楼
很多酒店都没有开走廊的新风机的.我相信我这个酒店也不例外.
同意
回复
10楼
呵呵,来晚了。不过既然问题解决了,还是要替楼主高兴.
回复
11楼
大部分的酒店都是不会开新风机的.
毕竟新风机的能耗是比较大的.
而且噪音也比较大.
处于以上原因.不开为妙.
回复