一个别墅设计中厨房上方有卫生间,土建有200mm的降板,要求此卫生间采用同层排水,其余卫生间采用隔层排水,那就有一系列的问题产生:1.浴缸落水需要安装那种水平排放的,是否可以用UPVC管连接? 2.需不需要采用GEBERIT的专用苏维托接头(立管上的汽水混合器),如果采用就存在HDPE管(热熔)与UPVC管(粘接)如何连接的问题,而且管井也会太大? 3.地漏会不会反水,需不需要沿管井在下层接到立管上?

一个别墅设计中厨房上方有卫生间,土建有200mm的降板,要求此卫生间采用同层排水,其余卫生间采用隔层排水,那就有一系列的问题产生:1.浴缸落水需要安装那种水平排放的,是否可以用UPVC管连接?
2.需不需要采用GEBERIT的专用苏维托接头(立管上的汽水混合器),如果采用就存在HDPE管(热熔)与UPVC管(粘接)如何连接的问题,而且管井也会太大?
3.地漏会不会反水,需不需要沿管井在下层接到立管上?
免费打赏
zhf-li
2010年09月07日 16:08:15
2楼
为什么要采用GEBERIT的专用苏维托接头(立管上的汽水混合器)?
回复
zhj780116
2010年09月07日 16:24:07
3楼
我就不知道这个专业接头和同层排水有没有必然联系,因为同层排水目前没有实际施工经验
回复
易飞冲天
2010年09月07日 23:06:41
4楼
:lol 好像是没关系的吧。。
回复
易飞冲天
2010年09月07日 23:32:24
5楼
专业接头和同层排水没有必然联系,两个问题属于不同的施工问题解决的层次。同层排水要求的是有足够的安装空间而不是通气的问题,通气是排水都需要的必要条件。这样的话就不存在一定要使用两种管材的问题啦。至于地漏会不会反水,只要安装上没问题、达标,与是否同层没关系。
回复
zhj780116
2010年09月08日 10:05:37
6楼
谢谢楼上热心回答
回复
寒冬
2010年09月08日 10:10:24
7楼
同层排水汇合器,解决就是水封问题,不会存在返水问题,关键控制好坡度及闭水试验。
回复
xianshiping
2010年09月08日 22:30:31
8楼
对于第一点没有什么问题,有了200的降板,同层排水的问题可以解决,至于地漏反水在于安装。
回复
shenyu5833
2010年09月09日 06:35:28
9楼
和隔层排水UPVC管一样做,只是板下排水管翻到板上走,做法都一样。
回复
hanxu777
2010年09月09日 10:05:26
10楼
对于第一点没有什么问题,有了200的降板,同层排水的问题可以解决,至于地漏反水在于安装。
回复
zf5915
2010年09月09日 15:58:17
11楼
友情提示:按照住宅设计规范,厨房上面禁止设置卫生间,到时候房子卖出去业主会投诉索赔的;:Q :Q :Q