在带电运行中,低压电容补偿柜中有的电容寿命已到,需更换,应该注意什么问题?主要是安全方面的,需不需要放电?或者说放电时的步骤等安全问题,越详细越好!谢谢!
在带电运行中,低压电容补偿柜中有的电容寿命已到,需更换,应该注意什么问题?主要是安全方面的,需不需要放电?或者说放电时的步骤等安全问题,越详细越好!谢谢!
2楼
坐等。。。。。。
回复
3楼
肯定需要放电的
具体步骤就是
1、先切除所有电容以后断开隔离开关,等10分钟左右,对药更换的电容进行放电。
2、放电的步骤就是找一根导线 带皮 两端拔一点啊 一段接地 一段分别合电容的三个接线柱相碰,依次放电以后 请放心的更换吧。
回复
4楼
同意3楼的方法去做,
回复
5楼
非常感谢回贴,明天我就执行!
回复
6楼
肯定需要放电的
具体步骤就是
1、先切除所有电容以后断开隔离开关,等10分钟左右,对药更换的电容进行放电。
2、放电的步骤就是找一根导线 带皮 两端拔一点啊 一段接地 一段分别合电容的三个接线柱相碰。
3、每相再对地放一下,然后放心更换。
回复
7楼
谢谢!问题已解决!
回复
8楼
:call: :call:
恭喜你完成任务前进一步!
大凡成长,都要经历:“读万卷书、行万里路、做万件事”。
回复
9楼
首先拉开刀开关或者停掉控制器,拿出二次控制保险,等上5—10分钟就可以更换了,更换时要注意带电体,以防触电,低压电容器内部都有放电电阻,不需要放电了,又不是高压电容,注意哟,在干活之前一定验电。
回复
10楼
呵呵,以后会多来这边学习学习的
回复
11楼
嗯,谢谢,因为现场的低压电容已经坏了很久了,基本上没用过了,所以基本上就安全了,不过像你说的低压电容真的不用放电吗?这个问题还真的需要再讨论讨论了.....
回复