讨论:常用电动机启动方式
bdhc123
bdhc123 Lv.3
2005年12月26日 11:11:26
只看楼主

看了很多图纸,大家都喜欢采用降压启动,比如软启动啊,星三角型啊之类的,有的就是10KW以上的就降压启动...实际上民用建筑中绝大多数水泵风机之类的都负荷直接启动的条件。而规范也规定,只要符合直接启动条件的电动机都应直接启动,直接启动是最简单最可靠的方式.....你是如何采用启动方式的呢?请讨论...

看了很多图纸,大家都喜欢采用降压启动,比如软启动啊,星三角型啊之类的,有的就是10KW以上的就降压启动...
实际上民用建筑中绝大多数水泵风机之类的都负荷直接启动的条件。而规范也规定,只要符合直接启动条件的电动机都应直接启动,直接启动是最简单最可靠的方式.....
你是如何采用启动方式的呢?请讨论...
免费打赏
milkriver
2006年01月03日 17:34:10
12楼
楼上:采用降压起动,则起动时间会更长.
调到1.7倍还有什么保护作用???
回复
lk_001
2006年01月03日 20:53:56
13楼
能不能采用直接启动 主要看电动机相对与变压器的容量了
回复
lin1972
2006年01月03日 21:50:56
14楼
主要需系统的计算电压降,250KW我都试过用全压起动。
回复
zjwyhrb
2006年03月05日 15:14:44
15楼
我们这一般10KW以上的都采用降压启动,10-45KW采用星三角,45以上采用自耦降压
回复
konggu21
2006年03月05日 20:22:33
16楼
起动方式还应与电机负载相关连,一并做出计算后再决定用什么起动方式比较好。
回复
xinsl71
2008年06月16日 10:22:43
17楼
6000KW 的电动机 都可以直接启动 发电厂都是直接启动 最可靠 主要看母线压降满足和变容量 变-电动机组可到80%
回复
yanxingxue
2008年06月16日 14:50:09
18楼
30KW以下的基本上不用算,可以直接启动!
回复

相关推荐