请教 电压过高的原因
whhyb
whhyb Lv.3
2005年12月26日 13:43:00
只看楼主

我这里有一个办公室,单独用一个80KVA的箱变供电,主要用电负荷是空调。其中三相15KW,单相约35KW,现在我量了一下电压,三相是445V,单相是255V。有高手能给分析一下原因么?谢谢了!

我这里有一个办公室,单独用一个80KVA的箱变供电,主要用电负荷是空调。其中三相15KW,单相约35KW,现在我量了一下电压,三相是445V,单相是255V。有高手能给分析一下原因么?

谢谢了!
免费打赏
dsy123456
2005年12月26日 15:02:38
2楼
有时电压是不太稳定的吧。。。。。。。。。
不同时间再试试。
回复
anan666
2005年12月26日 15:16:58
3楼
是不是变压器的出线电压本来就高?如果是,可以调节一下分接开关.
回复
lilong1975
2005年12月26日 21:17:29
4楼
三相平衡吗?如果不平衡,查找低的那相.如果平衡,可以调节一下分接开关
回复
bridgequ
2005年12月26日 21:40:04
5楼
应该是分接开关的问题。
回复
jia-1979
2005年12月27日 11:35:48
6楼
把分接开关往上调试试,你现在是哪一档?
回复
ztszhou
2005年12月27日 13:04:17
7楼
有时电网的电压不稳定,
应该调分接开关就可以了.
回复
mage780705
2005年12月27日 13:25:05
8楼
问题应该出子分接开关,不过前提先测一下三相是否平衡。
回复
whhyb
2005年12月27日 15:13:09
9楼
谢谢各位大侠,三相确实不平衡。但空调不是同时开、关,所以不好控制。谁有好的办法么?请指教!
回复
chenke2002
2005年12月27日 17:09:01
10楼
请问是不是在广东省的呀
市网电压不稳定,没办法啦
看看变压器的调压档,调到-5%,这一挡
回复
ntzheng
2005年12月27日 21:11:36
11楼
跟变压器的分接开关,供电线路的长度,以及负荷大小都有关系,是不是负荷小,变压器选的大啊?
回复

相关推荐

APP内打开