请教 电压过高的原因
whhyb
whhyb Lv.3
2005年12月26日 13:43:00
只看楼主

我这里有一个办公室,单独用一个80KVA的箱变供电,主要用电负荷是空调。其中三相15KW,单相约35KW,现在我量了一下电压,三相是445V,单相是255V。有高手能给分析一下原因么?谢谢了!

我这里有一个办公室,单独用一个80KVA的箱变供电,主要用电负荷是空调。其中三相15KW,单相约35KW,现在我量了一下电压,三相是445V,单相是255V。有高手能给分析一下原因么?

谢谢了!
免费打赏
ntzheng
2005年12月27日 21:13:00
12楼
很多地方因为符合大小不一样,电压变化很大,白天和晚上电压绝对不一样
回复
whhyb
2005年12月28日 08:47:00
13楼

我把单相负荷停了,又测量了一下,发现三相电压为440V,单相为248V 。
回复
tnazxc
2005年12月28日 09:02:33
14楼
先仃高压,调调变压器分接开关,若电压降不了,或是高压电网或变压器问题。可与供电部门联系解決。
回复
zyq5337
2005年12月28日 09:39:22
15楼
这就正常了
回复
whhyb
2006年01月07日 10:01:55
16楼
各位大侠,供电所和箱变厂家来给我测试了一下,发现电压在正常范围内。原来是我的表坏了。不过照明灯泡老是烧,难道是有接地的地方还是质量不好?郁闷中............
回复
shanbobo1028
2006年01月07日 13:49:53
17楼
电压过高烧白织灯泡是正常的 系统电网的电压是不可以调的 因为您公司不可能是供电局专线架过去
回复