一丝绸厂:的库房 (2F 11米高 底层6米。二层5米。)设置喷淋系统,经计算 市政压力满足要求(0.4MPA),是否可以不设置消防水池,直接由市政给水管道,(两路)供水。其他厂房为初步加工:水洗丝壳。可以不考虑喷淋。是否可以不设置消防水泵和喷淋泵。直接由市政直接给水。这样就可以减少水资源的浪费问题。当然屋顶加压设备就做还是不做。苦翻规范,不求甚解希望前辈指点一二。
先不论市政压力有没有0.4MPa(你从哪里得到的0.4MPa,是自来水公司吗?)你的计算可靠吗?我随便找了一个类似的例子,计算一下0.4都不能满足,给你我的计算书,建议加泵房(我的按中危1级计算的,你的库房没有详细说应该按什么标准,估计只会比我的标准高,我的计算中没有加位置水头已经达到0.4MPa了)
回复
3楼
谢谢楼上的大哥!!
偶是按《自动喷水灭火系统设计规范GB 50084-2001》,采用作用面积法 (仓库危险二级来考虑的!)条款5.05计算。
H=h0+1.2H总+Hr +Z
Hr 取的0.8
这样计算所得,并且本厂区离供水调水站很近。(偶去调水站问过的压力可以达到0.4MPa)
所以小弟现在想做的搞清楚的就是:可以不设置消防水池,直接由两路水源供.
回复
4楼
仓库危险级我做过,与你所述相差甚远,0.4MPa根本不可能满足要求,建议你把你的计算结果告诉大家,大家会告诉你正不正确,
回复
5楼
老王不卖瓜大哥 对不起 刚才是算错了!!呵呵!!我仔细的算了一下!