电梯电源
niuniu_313
niuniu_313 Lv.2
2010年09月07日 17:17:34
只看楼主

电梯电源是否可以在电梯井道内敷设(电源线选用阻燃、防潮性,穿钢管)

电梯电源是否可以在电梯井道内敷设(电源线选用阻燃、防潮性,穿钢管)
免费打赏
ccccyq
2010年09月07日 18:56:06
2楼
可以,见民规2008版9.4.5条
回复
iamcmh
2010年09月08日 09:07:26
3楼
通用用电设备配电设计规范
第3.3.7条 向电梯供电的电源线路,不应敷设在电梯井道内。除电梯的专用线路外,其他线路不得沿电梯井道敷设。

在电梯井道内的明敷电缆应采用阻燃型。明敷的穿线管、槽应是阻燃的。
回复
yunlj
2010年09月08日 09:17:43
4楼
不可以。08民规有明确规定:
9.4.5 机房配电必须符合下列规定:
1 向电梯供电的电源线路,不应敷设在电梯井道内。除电梯的专用线路外,其他线路
不得沿电梯井道敷设。
回复
niuniu_313
2010年09月08日 11:12:25
5楼
谢谢大家,学习了。
回复
s45678900
2010年09月08日 12:15:50
6楼
呵呵,我们施工的时候电梯井道里就有后补的PVC管明敷的,本来应该是sc管暗敷的
回复
weilmeng
2010年09月09日 01:11:49
7楼
回复
dianqipanli
2010年09月09日 03:34:40
8楼
6楼,你说的像是电梯井道灯和插座的线管。电源线一般通过桥架或线槽从配电室经电气竖井,再送到电梯机房。
回复
xly25
2010年09月09日 08:39:51
9楼
9.4.5 机房配电必须符合下列规定:
1 向电梯供电的电源线路,不应敷设在电梯井道内。除电梯的专用线路外,其他线路
不得沿电梯井道敷设。
向电梯供电的电源线路,不属于电梯的专用线路吗/
回复
xly25
2010年09月09日 08:40:29
10楼
那规范上后半句的内容,什么意思,哪些是指电梯的专用线路.
回复
qq27506530
2010年09月09日 14:36:59
11楼
用桥架在井道走
回复

相关推荐