电梯电源是否可以在电梯井道内敷设(电源线选用阻燃、防潮性,穿钢管)
电梯电源是否可以在电梯井道内敷设(电源线选用阻燃、防潮性,穿钢管)
2楼
可以,见民规2008版9.4.5条
回复
3楼
通用用电设备配电设计规范
第3.3.7条 向电梯供电的电源线路,不应敷设在电梯井道内。除电梯的专用线路外,其他线路不得沿电梯井道敷设。
在电梯井道内的明敷电缆应采用阻燃型。明敷的穿线管、槽应是阻燃的。
回复
4楼
不可以。08民规有明确规定:
9.4.5 机房配电必须符合下列规定:
1 向电梯供电的电源线路,不应敷设在电梯井道内。除电梯的专用线路外,其他线路
不得沿电梯井道敷设。
回复
5楼
谢谢大家,学习了。
回复
6楼
呵呵,我们施工的时候电梯井道里就有后补的PVC管明敷的,本来应该是sc管暗敷的
回复
7楼
回复
8楼
6楼,你说的像是电梯井道灯和插座的线管。电源线一般通过桥架或线槽从配电室经电气竖井,再送到电梯机房。
回复
9楼
9.4.5 机房配电必须符合下列规定:
1 向电梯供电的电源线路,不应敷设在电梯井道内。除电梯的专用线路外,其他线路
不得沿电梯井道敷设。
向电梯供电的电源线路,不属于电梯的专用线路吗/
回复
10楼
那规范上后半句的内容,什么意思,哪些是指电梯的专用线路.
回复
11楼
用桥架在井道走
回复