穿线管敷设的问题
jxdtyut
jxdtyut Lv.2
2010年09月07日 20:15:31
只看楼主

100mm的镀锌穿线管与水渠交叉,水渠深300mm.怎么做?是从水渠下面走?还是穿过水渠?下面走做些什么措施 谢谢 规范的做法是什么

100mm的镀锌穿线管与水渠交叉,水渠深300mm.怎么做?是从水渠下面走?还是穿过水渠?下面走做些什么措施 谢谢 规范的做法是什么
免费打赏
iamcmh
2010年09月08日 08:56:18
2楼
按《电力工程电缆设计规范》,与排水沟交叉没有距离要求。
但是钢管不宜值穿水沟(腐蚀严重)。在水渠下埋地走,埋深至少要0.5米。
回复
beijingguojian2
2010年09月08日 09:00:47
3楼
应该从水渠下面走,埋深至少0.5米以上。
回复
jxdtyut
2010年09月09日 22:58:38
4楼
管外不做任何措施吗?
回复